Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее, имеется с2000-2, 1 считка и ролета (для управление ролеты нужно 2 реле ), как сделать так что бы при прикладывании карты к считке ролета поднималась, а по второму прикладыванию опускалась.
Пробывал через постановку на охрану, но не получилось написать сценарий, точнее написал, но реле не срабатывают.

Спасибо.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 31.03.2015, 20:27

Выкиньте считку, что это вообще такое, поставьте 2 считывателя, один вверх, один вниз. и тогда можно обойтись одним С2000-2 без доработок.
Одним считывателем можно обойтись. Вот только провернуть такое со считывателем формата TM не получится, только Wiegand.

dikins M
Автор темы
dikins M
Автор темы
Возраст: 30
Репутация: 0
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29.07.2014
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: Наладчик
Откуда: Минск

Непрочитанное сообщение #3 dikins » 31.03.2015, 21:37

К сожалению нужно обойтись именно 1 считывателем, заказчик очень нервничает,а как это провернуть пока не представляю, по этому и тему создал :(

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #4 Sia-Ori » 31.03.2015, 21:57

ну, давайте одним
ключ мастер открывающий
к выходу реле контроллера прицепить реле с полной группой контактов, и на NC-NO управление мотором ролеты.
Что там за ролета, переживёт постоянно поданное напряжение на двигатель, отключится собственными концевиками?

dikins M
Автор темы
dikins M
Автор темы
Возраст: 30
Репутация: 0
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29.07.2014
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: Наладчик
Откуда: Минск

Непрочитанное сообщение #5 dikins » 01.04.2015, 22:56

Sia-Ori писал(а):ну, давайте одним
ключ мастер открывающий
к выходу реле контроллера прицепить реле с полной группой контактов, и на NC-NO управление мотором ролеты.
Что там за ролета, переживёт постоянно поданное напряжение на двигатель, отключится собственными концевиками?

Нет так не пойдет нельзя на нее подовать постоянно, а вот если заменить на с2000-4 ? и попробывать через сценарий?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #6 Sia-Ori » 01.04.2015, 23:41

Постоянно подавать напряжение отчего не хочется? восстаёт внутреннее чувство прекрасного?
Тогда добавляйте в схему реле времени.
http://www.alutech-group.com/images/sup ... fy_web.pdf

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 8
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #7 Vse » 02.04.2015, 00:00

Можно реализовать на с2000-4 + Устройство коммутационное УК-ВК (для управления 220 Вольт- роллетой)
http://bolid.ru/production/protection-fire-dev/uk-vk.html

dikins M
Автор темы
dikins M
Автор темы
Возраст: 30
Репутация: 0
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29.07.2014
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: Наладчик
Откуда: Минск

Непрочитанное сообщение #8 dikins » 02.04.2015, 13:19

Vse писал(а):Можно реализовать на с2000-4 + Устройство коммутационное УК-ВК (для управления 220 Вольт- роллетой)
http://bolid.ru/production/protection-fire-dev/uk-vk.html


Спасибо, сам правда дошел до этого с помощью ук-вк 02 и с2004 и написав сценарий, что при взятии шлейфа вкл. реле 1, а при снятии шлейфа вкл. реле 2, и на ук-вк скоммутировал 220.
Вот подавать постоянно 220 на роллету плохо, ибо она уходит в защиту, поэтому на реле установил нужное время для открывания и закрывания.


Всем спасибо за помощь.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 8
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #9 Vse » 02.04.2015, 15:55

Cценарий можно и не писать, а использовать "локальные" настройки управления реле в с2000-4.