Sia-Ori писал(а):Модель замка скажите. Чем запитан замок, какой блок питания, какой длины провод.
это только завтра на работе ... и кажется я это тоже делал ... а какие ещё варианты могут быть?Sia-Ori писал(а):И другую вкладку из упрога ещё гляньте, выходы, попробуйте изменить метод управления реле.
Sia-Ori писал(а):Варианты в порядке убывания частоты:
1. Геркон. поставлена галочка "выключать при открытии", и контроллер, дейтсвительн, выключает. Коротенько, на четверть секунды клацнет релюшкой, и тут же её возвращает в исходное положение. Замок не успевает открыться. И надо либо ставить геркон, либо убирать эту галочку.
2. Метод управления замком. NO-NC, тыт всё ясно, замок обметочен-запитан наизнанку. Электрмеханический сгорает в два счёта. Романтика.
3. Слабое питание. Замок может потреблять в момент открытия ампера три-четыре, и столько не даёт блок питания и не позволяют пропустить провода. Измеряйте напругу на замке при запитанной обмотке.
4. Умные замки, стоят либо в ответке на двери магниты, а в самом замке герконы, либо какие-то контакты внутри замка, сработал - и они обесточивают катушку. Вообще, для начала, научитесь управлять замком без всякого контроллера, только замок, провод и аккумулятор.
5. Упоротые замки. Брак, кривые ручки монтажника, и т.п. Все эти вещи достаточно нежные, перекос, износ, заусенцы - и не работает.
Sia-Ori писал(а):Ну что ещё можно предположить... замок может просаживать питание в момент открытия и перезагружать контроллер.
Диодик в обратном включении параллельно обмотке замка стоит? А то ЭДС самоиндукции киловольтового порядка тоже вещь интересная.
hran писал(а):на режиме реле выключить на время релюха замыкается по чему то ........ ,а на выключить реле рилюха в нормально состоянии разомкнута хотя должна быть замкнута
hran писал(а):а когда подносишь прописанную карточку реле не срабатывает ........ и при поднесении карты ни что не происходит.
прибор карточк пропускает по характерному звуку,из 20 приборов у меня 18 отлично работают,только эти 2 косячных ,считыватель нормально работает т.к ставил на рабочую дверь этот контролер с идентичными настройками как на рабочем ,я думаю они просто напросто бракованные ,брал где то 9-10 месяцев назад,думаю возврату не подлежат ,смутило то что в диагностическом режиме реле как надо срабатывают и имею характерный щелчек , а когда дело доходит до логики работы хрень какая та , ну почему в режиме две двери на выход выход на релюха замкнута в состоянии реле включить на времяgoogle писал(а):hran писал(а):на режиме реле выключить на время релюха замыкается по чему то ........ ,а на выключить реле рилюха в нормально состоянии разомкнута хотя должна быть замкнута
Они так и должны работать. Сам сначала офигевал, но потом привыкhran писал(а):а когда подносишь прописанную карточку реле не срабатывает ........ и при поднесении карты ни что не происходит.
А прибор карточку опознаёт? Может дело в считывателе, в самой карточке, в ключах, прописанных в приборе, в уровнях доступа?
Всё-таки выложите скрины прибора, посмотрим.
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость