Непрочитанное сообщение #1 vitaliy_spb » 17.06.2015, 15:47

Подскажите можно как-нибудь заставить корректно работать С2000-2 2.01 и орион про 1.11? Как говориться уже купили, а потом поняли что не корректно поддерживается в 1.11 Суть проблемы в том, что в прибор не пишутся окна времени. Уровни доступа пишутся, ключи тоже ,а вот окна к сожалению. Можно как-нибудь обойтись без обновления до 1.12. Или может мы что-то не так делаем? Может кто сталкивался с такой проблемой.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 47
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 5 лет 2 месяца
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 17.06.2015, 19:38

Вручную, упрогом эти окна забить может?

vitaliy_spb
Автор темы
vitaliy_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17.06.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 vitaliy_spb » 17.06.2015, 20:20

Забивать забивает ,но система не понимает их

Dmitr
Dmitr
Репутация: 9
Сообщения: 229
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 18.06.2015, 05:47

У меня на 1.11 (выпуск 2) и С2000-2 2.01 корректно окна пишутся. Возможно разница у нас в версии какого-нибудь модуля. Если есть желание - напишите Ваши версии - сравним.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 74
Сообщения: 2648
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск
ВКонтакте

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 25.06.2015, 02:33

А если С2000-2 на вер.2.00 откатить чисто ради собственной проверки, ну в смысле где ошибка, а орионе или в человеческом факторе.
Не ошибается только тот кто не работает.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 32
Репутация: 52
Сообщения: 1380
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 28.07.2015, 13:40

Есть аналогичный глюк, только с ключами и уровнями доступа. Контроллеры не знаю какой версии (попозже выясню), но не древние. Орион ПРО версия 1.11.
Так вот, при добавлении новых ключей или зон доступа в АБД, они автоматом не прописываются в контроллеры. Т.е. в списке событий АБД появляется надпись Refresh Tables и Синхронизация ключа, но на самом деле никакой синхронизации не происходит. Когда считываешь конфигурацию с контроллера в АБД, чтение конфигурации заканчивается, а ключи даже не начинают считываться. Т. е. даже 0 (нулей) нет в колонках Считано ключей и Кол-во ключей. Если повторно открыть окошко чтения конфигурации, то появятся нули в этих колонках. Помогает только ручная синхронизация ключей.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 47
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 5 лет 2 месяца
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #7 Sia-Ori » 28.07.2015, 14:32

google писал(а):Есть аналогичный глюк, только с ключами и уровнями доступа. Контроллеры не знаю какой версии (попозже выясню), но не древние. Орион ПРО версия 1.11.
Ставьте свежий.
А с 1.11 - даже можно не начинать рассказывать всех его прелестей.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АРМ Орион и много С2000-2 через С2000-Ethernet Вложения
    stickerman » 19.03.2014, 17:08 » в разделе АРМ Орион
    9
    1806
    alpol2000 Перейти к последнему сообщению
    14.11.2014, 09:40
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению совместная работа с2000(М) и орион (орион про)
    maks63 » 13.11.2014, 15:44 » в разделе C2000M
    7
    2484
    ivz9999 Перейти к последнему сообщению
    24.12.2014, 08:41
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000-КС и АРМ Орион Вложения
    grom_72 » 22.12.2015, 18:45 » в разделе С2000-КС
    19
    2280
    grom_72 Перейти к последнему сообщению
    04.11.2016, 09:17
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000-2 и АРМ Орион Про 1.12
    Gnomikkk » 24.05.2013, 13:50 » в разделе С2000-2
    2
    1721
    Gnomikkk Перейти к последнему сообщению
    24.05.2013, 15:48
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Орион и с2000
    Artem8125 » 10.10.2013, 14:03 » в разделе Прочие программы
    1
    693
    прораб Перейти к последнему сообщению
    25.10.2013, 10:04
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000-ПТ и Орион Про 1.12
    Svin » 19.05.2015, 21:36 » в разделе С2000-ПТ
    7
    1629
    bda Перейти к последнему сообщению
    12.04.2017, 12:02
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000-КДЛ в Орион Про 1.11
    Fobos » 16.07.2014, 08:21 » в разделе АРМ Орион Про версии до 1.20
    14
    1142
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    25.04.2015, 08:25
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АРМ Орион и С2000-КС Вложения
    grom_72 » 22.12.2015, 18:47 » в разделе АРМ Орион
    4
    460
    grom_72 Перейти к последнему сообщению
    15.01.2016, 19:26
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АРМ Орион Про и С2000
    Boris » 20.11.2012, 06:28 » в разделе АРМ Орион Про версии до 1.20
    30
    4956
    INJENER Перейти к последнему сообщению
    11.01.2013, 09:52
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000 и Орион.
    Cobaltum » 27.05.2014, 12:44 » в разделе C2000M
    5
    700
    Phoenix Перейти к последнему сообщению
    07.07.2014, 11:36

Вернуться в «С2000-2»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности