С2000-2 зависает?

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы
vidikon58
Аватара
vidikon58
Возраст: 58
Репутация: 0
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 5 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #21 vidikon58 » 07.08.2015, 19:13

Dflbv писал(а):Здравствуйте.
Ситуация такая - собрали простую СКУД на базе С2000-2 с электромагнитным замком. При испытаниях на столе все работало нормально, но после установки на объекте начались проблемы. После некоторого количества нормальных открываний-закрываний контроллер перестает реагировать на ключи, т.е. - при прикладывании ключа замок не открывается, звуковая индикация отсутствует, световая не меняется. На подключенный Орион в таком состоянии контроллер ничего не выдает. После перезапуска по питанию работа на время восстанавливается. С2000-2 и замок запитаны от одного БП 12В.
Вопрос - что происходит и как исправить?
Уменя была точно такая-же ситуация. Проблема оказалось не в "зависании" С2000-2, а в том, что считыватели были установлены слишко близко друг к другу тыловой стороной 5-6 см. При отключении одного из считывателей, всё приходило в норму. После разноса на большее расстояние 15-20см проблема отпала.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

Dflbv
Автор темы
Dflbv
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 21.05.2014
С нами: 2 года 6 месяцев
Профессия: *

Непрочитанное сообщение #22 Dflbv » 09.09.2015, 04:11

vidikon58 писал(а):
Dflbv писал(а):Здравствуйте.
Ситуация такая - собрали простую СКУД на базе С2000-2 с электромагнитным замком. При испытаниях на столе все работало нормально, но после установки на объекте начались проблемы. После некоторого количества нормальных открываний-закрываний контроллер перестает реагировать на ключи, т.е. - при прикладывании ключа замок не открывается, звуковая индикация отсутствует, световая не меняется. На подключенный Орион в таком состоянии контроллер ничего не выдает. После перезапуска по питанию работа на время восстанавливается. С2000-2 и замок запитаны от одного БП 12В.
Вопрос - что происходит и как исправить?
Уменя была точно такая-же ситуация. Проблема оказалось не в "зависании" С2000-2, а в том, что считыватели были установлены слишко близко друг к другу тыловой стороной 5-6 см. При отключении одного из считывателей, всё приходило в норму. После разноса на большее расстояние 15-20см проблема отпала.
В нашем случае проблема решилась при питании контроллера от отдельного БП.