Непрочитанное сообщение #1 Sanseyis » 05.11.2015, 20:16

Всем привет! Планируется такая система: С2000-2 в кол-ве семи штук, С2000-М один штука, АРМ Орион ПРО. Есть на территории 7 входов и один из них вход с турникетом. Возник вопрос: - Так как сотрудникам необходим доступ во все двери, куда лучше или целесообразно будет записывать ключи для сотрудников, в пульт С2000-М с дублированием в АРМ Орион, или в каждый прибор С2000-2?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 05.11.2015, 21:11

Когда ключи прописаны в сам прибор, повышается надежность системы, на случай выхода из строя АРМа или неисправности RS485, так что выбор за Вами.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #3 Sanseyis » 05.11.2015, 21:40

Не понял Миша в какой прибор??? Если в С2000-2, то получается мне один и тот же ключ надо прописывать во все приборы включая АРМ и М-ку? Я думал что прописывая один ключ и все последующие для сотрудников в С2000-М и дублированием их в АРМ, в случае выхода из строя АРМ (а это будет УВЕРЯЮ!!!), то пульт уже будет работать в автономном режиме. Да и с пульта легче будет записанные ключи перенести в БД АРМ. Если что поправьте!

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 05.11.2015, 22:02

На самом деле в пульт есть смысл прописывать только те ключи, которые отвечаю за взятие/снятие с охраны, а ключи для СКД имеет смысл дублировать с сам прибора, т.е С2000-2. Самый простой и правильный вариант, это прописываем ключи в АБД с уровнями доступа, затем ставим этим ключам "хранить код ключа в приборе". А прописывать в пульт нет смысла.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #5 Sanseyis » 05.11.2015, 22:45

Понял! Получается если я не буду использовать охранные ШС, то пульт С2000-М мне не нужен??? если нужен то для какой цели?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 05.11.2015, 22:48

Для того что бы, после пропадания связи с АРМом и восстановления все события которые происходили в системе, за время отсутствия связи с АРМ, пульт передал их в АРМ. Какая то тавтология, получилась, но я думаю вроде понятно.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #7 Sanseyis » 05.11.2015, 22:54

Вообщем тупо для сбора в буфер событий!

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 05.11.2015, 22:56

Ну если есть пожарка или охранка, то еще и для управления во время отсутствия АРМ. А если один СКУД, то смысла в нем не вижу.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #9 Sanseyis » 05.11.2015, 23:02

Так я и говорю что нет охранки и пожарки, только СКУД. Значит в АРМ при записи ключа не обязательно его прописывать в каждом приборе С2000-2, достаточно указать в АРМ хранение ключей в приборах?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #10 Mixail 51 » 05.11.2015, 23:08

Да, дело в том что когда мы прописываем ключ в АБД, даем ему уровень доступа, ставим галочку "хранить код ключа в приборе" и нажимаем кнопку сохранить, ключ автоматически записывается в прибор.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #11 Sanseyis » 05.11.2015, 23:11

Ну тогда пульт контроля уже точно не нужен! Даже если АРМ не будет функционировать, система продолжит свою работу.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #12 Mixail 51 » 05.11.2015, 23:15

:bra_vo: Да, совершенно верно.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #13 Sanseyis » 05.11.2015, 23:16

:te_ma-clo_se: Спасибо!!!

Kotelok
Kotelok
Репутация: 0
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 23.01.2014
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: монтажник, наладчик - самоучка
Откуда: г. Минск

Непрочитанное сообщение #14 Kotelok » 05.11.2015, 23:36

При отсутствии С2000М и нарушении связи с АРМ Орион Про не будет работать Зональный antipassback
Спойлер
Сетевой и зональный antipassback

При наличии сетевого контроллера (пульта «С2000»/«С2000М» или АРМа) сообщения о проходах через точки доступа будут автоматически ретранслироваться всем контроллерам доступа. Таким образом, правило antipassback будет срабатывать для всех точек доступа, впускающих идентификатор в рассматриваемую зону доступа. Описанный режим работы системы называется «Сетевым antipassback».

Правило antipassback можно сделать более строгим, если установить в уровне доступа параметр «Зональный antipassback» («Контроль маршрута»). В этом случае учитываются проходы в любую зону доступа, и если предпринимается попытка прохода через один из считывателей контроллера доступа, то для выполнения правила antipassback требуется, чтобы последний зарегистрированный проход был в ту зону, где расположен данный считыватель. То есть возможно проходить из зоны в зону только по порядку — 0, 1, 2 и в обратной очерёдности.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #15 Mixail 51 » 05.11.2015, 23:38

Ну antipassback нужен для УРВ, а про него в вопросе ни слова не прозвучало.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #16 Sia-Ori » 05.11.2015, 23:42

Пульт для СКУДа противопоказан.
Его функции - индикация, синхронизация времени в контроллерах и APB
Буфер событий в пульте меньше, чем в контроллерах. И время хранения событий с добавлением пульта только уменьшится.
Короче, Мку в топку.

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #17 Sanseyis » 05.11.2015, 23:45

Никто не собирается на объекте приучать сотрудников к пользованию СКУД. Вопросы по УРВ с заказчиком обговаривались, и меня убедили в том что если чел прошел на объект без доступа, это не беда! Хозяин-Барин.

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #18 Sanseyis » 05.11.2015, 23:46

Кстати без Antipassback никак не повлияет на УРВ.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #19 Mixail 51 » 05.11.2015, 23:50

Ну как же, не соглашусь, допустим пришел человек на работу - отметился на вход, а потом свалил через дырку в заборе.
Утром пришел, а ему доступ закрыт, и выясняется что он хотел не законно себе рабочее время продлить.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #20 Sanseyis » 05.11.2015, 23:53

Ну когда заказчик говорит что нужен круглосуточный режим доступа, то весь СКУД включая АРМ для данного объекта просто ИГРУШКА! Про УРВ всем по барабану. Ну если захотят, будет им antipass.