Проблема взятия/снятия со считывателей

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы
Che
Автор темы
Che
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14.01.2016
С нами: 10 месяцев 26 дней
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Che » 14.01.2016, 19:34

Добрый день, возникла проблема с постановкой сигнализации на охрану и снятием с нее карточками через считыватели.
С охранкой столкнулся в первый раз, поэтому пишу здесь.

Имеются: помещение с двумя входными дверями, на каждой снаружи установлен считыватель;
из приборов: С2000М, С2000-КДЛ, С2000-2, два С2000-СП1, две сирены, два маячка, два считывателя Indala FP-603AS, два ключа-карточки, и датчики.

Цель: взятие и снятие системы карточкой через считыватель.

На деле: вручную с С2000М система ставится на охрану и снимается без проблем, датчики срабатывают, маяки и сирены тоже работают, но при попытке поставить/снять через считыватели при разных вариантах программирования С2000-2 (перепробовали в PProg'e уже все, что можно, включая реле и сценарии) получается несколько вариантов:
При изменении уровней доступа в ключах:
1) Если ставить одному ключу 1 уровень доступа, второму - 2 уровень, то разделы только снимаются с охраны, с первого ключа - одна группа, со второго - вторая группа, на охрану система не ставится.
2) Если ставить ключу уровень доступа 253 (взятие/снятие ШС), то помещение берется под охрану, но нужно подтвердить взятие с пульта С2000М, в нашем случае это не подходит. С уровнями доступа 254 и 255 тоже ничего не получается.

В приборе прописано 15 разделов и две группы разделов, в уровнях доступа: на первый ключ - все разделы и обе группы, на второй ключ - все разделы и только одна группа.
Пробовали прописывать сценарий с двумя шагами (1 - взятие, 2 - снятие) и цеплять его на второе реле С2000-2, результат не менялся, пробовали колдовать с реле на всех приборах, тоже безрезультатно.
Считыватели работают только по интерфейсу Wiegand, поэтому вариант с двойным касанием карточки как у Touch Memory невозможен.

P.S. Я новичок в этом деле, но уже два человека, давно занимающихся охранкой, не смогли найти решение нашей проблемы.
Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 14.01.2016, 22:43

"Считыватели работают только по интерфейсу Wiegand, поэтому вариант с двойным касанием карточки как у Touch Memory невозможен."

С чего это Вы взяли?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 15.01.2016, 00:23

Скиньте конфигурации пульта и приборов, с указание каких именно ключей и считывателей каких приборов должно производится взятие/снятие.
Не ошибается только тот кто не работает.

Dmitr
Dmitr
Репутация: 2
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 15.01.2016, 06:52

Для Wiegand надо со стороны считывателя ставить кнопку, которая в инструкции к С2000-2 называется "Запрос взятия" (между D0 и GND).

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 15.01.2016, 07:20

В более свежих версия С2000-2 взятие/снятие осуществляется еще и удержанием карты.
Не ошибается только тот кто не работает.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #6 прораб » 15.01.2016, 09:48

Dmitr писал(а):Для Wiegand надо со стороны считывателя ставить кнопку, которая в инструкции к С2000-2 называется "Запрос взятия" (между D0 и GND).

Вы путаете удержание карты (для взятия/снятия ШС прибора) и двойное касание (для взятия/снятия разделов под управлением пульта)

Dmitr
Dmitr
Репутация: 2
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #7 Dmitr » 15.01.2016, 11:38

прораб писал(а):Dmitr писал(а):

Для Wiegand надо со стороны считывателя ставить кнопку, которая в инструкции к С2000-2 называется "Запрос взятия" (между D0 и GND).


Вы путаете удержание карты (для взятия/снятия ШС прибора) и двойное касание (для взятия/снятия разделов под управлением пульта)

Да, не прав. Прошу ТС не принимать мою версию всерьез.