Непрочитанное сообщение #1 Che » 14.01.2016, 19:34
Добрый день, возникла проблема с постановкой сигнализации на охрану и снятием с нее карточками через считыватели.
С охранкой столкнулся в первый раз, поэтому пишу здесь.
Имеются: помещение с двумя входными дверями, на каждой снаружи установлен считыватель;
из приборов: С2000М, С2000-КДЛ, С2000-2, два С2000-СП1, две сирены, два маячка, два считывателя Indala FP-603AS, два ключа-карточки, и датчики.
Цель: взятие и снятие системы карточкой через считыватель.
На деле: вручную с С2000М система ставится на охрану и снимается без проблем, датчики срабатывают, маяки и сирены тоже работают, но при попытке поставить/снять через считыватели при разных вариантах программирования С2000-2 (перепробовали в PProg'e уже все, что можно, включая реле и сценарии) получается несколько вариантов:
При изменении уровней доступа в ключах:
1) Если ставить одному ключу 1 уровень доступа, второму - 2 уровень, то разделы только снимаются с охраны, с первого ключа - одна группа, со второго - вторая группа, на охрану система не ставится.
2) Если ставить ключу уровень доступа 253 (взятие/снятие ШС), то помещение берется под охрану, но нужно подтвердить взятие с пульта С2000М, в нашем случае это не подходит. С уровнями доступа 254 и 255 тоже ничего не получается.
В приборе прописано 15 разделов и две группы разделов, в уровнях доступа: на первый ключ - все разделы и обе группы, на второй ключ - все разделы и только одна группа.
Пробовали прописывать сценарий с двумя шагами (1 - взятие, 2 - снятие) и цеплять его на второе реле С2000-2, результат не менялся, пробовали колдовать с реле на всех приборах, тоже безрезультатно.
Считыватели работают только по интерфейсу Wiegand, поэтому вариант с двойным касанием карточки как у Touch Memory невозможен.
P.S. Я новичок в этом деле, но уже два человека, давно занимающихся охранкой, не смогли найти решение нашей проблемы.
Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо.