Добрый день! На объекте 8 дверей с замками AL400SH.
После всех мучений с врезкой их в двери столкнулись с проблемами при работе с контролем открытия дверей по датчику.
Схема от проектировщиков предполагает такое подключение:
Т.е. дверь считается закрытой, когда замкнут геркон и датчик холла (который показывает что ответная часть замка примагничена).
В с2000-2 активировали датчик прохода:
При взломе или заблокированной двери начинает мигать светодиод считывателя.
Результат: 6 из 8 дверей работают нормально, а две двери, после закрытия 5 секунд в норме, а потом показывают взлом.
Путем долгих проверок разборов и поиска выяснил, что замок AL400sh в первые 5 секунд делает сильное магнитное поле (т.н. режим "Подброс"), а после этого переходит в режим "удержание" При этом ответная часть остается примагниченной, но слабее, а открытию двери в любом случае мешает входящий в ответку штырёк. При режиме "удержание" магнитного поля оказывается в этих двух замках недостаточно, чтобы сработал датчик холла.
Выкрутил ответки из двери, проверил плотность прилегания: всё плотно, зазоров и щелей нет.
Можно сказать что это заводской брак.
Пришлось исключить датчик хола из контроля, оставил один геркон.
Кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой?