С2000-2 не работает второй считыватель

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 36
Репутация: 86
Сообщения: 2744
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск
ВКонтакте

Непрочитанное сообщение #41 Mixail 51 » 22.05.2017, 23:02

Поставьте эксперимент, замок на время эксперимента запитайте от аккумулятора, если все заработает, вот вам и ответ.
В ряде случаев именно это является проблемой, правда зависит от марки замка.
Не ошибается только тот кто не работает.

ramilrrr
ramilrrr
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.05.2017
С нами: 6 месяцев 26 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #42 ramilrrr » 22.05.2017, 23:14

Mixail 51, Если запитать от соседнего ШПС? Еще током ударило когда дотронулся минуса 12В другой рукой держался за шкаф.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 36
Репутация: 86
Сообщения: 2744
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск
ВКонтакте

Непрочитанное сообщение #43 Mixail 51 » 22.05.2017, 23:33

ramilrrr, если "кусается" значит 100% помеха причина ваших бед, где то на корпус пробивает, заземление ШПС в первую очередь нужно проверить, в общем получается косяк в монтаже, а не в версии прошивки прибора и марки считывателя.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 46
Сообщения: 2194
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #44 pet-and » 23.05.2017, 08:41

Подключайте считыватель прямо к контроллеру и пробуйте считать карту, пусть какое-то время так поболтается.
Кстати, по какому протоколу считыватель работает, ТМ или Weigand?

ramilrrr
ramilrrr
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.05.2017
С нами: 6 месяцев 26 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #45 ramilrrr » 23.05.2017, 09:20

pet-and, Работают по ТМ. Был такой момент, полярность звуковой сигнализации стояла Прямая, после замены контроллера появился писк. Выставил Инверсивная пропал, потом через час появился.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 46
Сообщения: 2194
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #46 pet-and » 23.05.2017, 11:47

Мое геройское предположение, что где-то на "землю" какой-то проводок утекает. Подключите напрямую считыватель к контроллеру, навесом без промежуточного провода..

ramilrrr
ramilrrr
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.05.2017
С нами: 6 месяцев 26 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #47 ramilrrr » 23.05.2017, 20:42

Обнаружил что ноль эл. замка шел от нуля шпс (перекинул на gnd считывателя), плюс от колодок считывателя на контроллере. Питание считывателя подал через реле замка, т.е. считыватель перезапускается при открытии двери.
Теперь есть мысль объединить кнопки выход, через другую дверь ходят чаще и вероятность появления неисправности считывателя уменьшается. Будет ли работать?
pet-and, Объект удаленный и геморойный во всех отношениях. Оставлять в не рабочем виде на долго не получиться.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 46
Сообщения: 2194
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #48 pet-and » 24.05.2017, 06:20

Каша какая-то. Не проще ли подключить всё так, как мануал велит.

ramilrrr
ramilrrr
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.05.2017
С нами: 6 месяцев 26 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #49 ramilrrr » 30.05.2017, 21:58

Поменял электромагнитный замок, четвертый день пока все нормально.


  • Похожие темы