с2000-2 глюк реле с ОриономПро

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы
Misha M
Автор темы
Misha M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06.04.2015
С нами: 3 года
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Misha » 15.11.2016, 23:44

Здравствуйте, уже сломал голову.
Есть контроллер с2000-2, орион ПРО последней версии, режим работы одна дверь (вход\выход), 2 считывателя.
Датчик двери отключен. (резисторы в контроллере не стоят)
При проверке считывателя на вход, реле 1 отрабатывает как надо.
При проверке считывателя на выход, начинается ГЛЮК, вместо реле 2, отрабатывает реле 1!
Так работает при работе с ОрионПРо, если записать на прямую в контроллер ключ (без системы ОрионПро), то реле отрабатывают правильно.
В итоге турникет пропускает только в одну сторону, не важно какой считыватель использовать.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG


Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
1.rar
Файл конфигурации с2000-2
(4.23 КБ) 39 скачиваний

Файл конфигурации с2000-2

Dmitr
Dmitr
Репутация: 23
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 16.11.2016, 05:26

При режиме работы одна дверь (вход\выход) контроллер с обоих считывателей управляет первым реле. Это стандартная тактика. Посмотрите инструкцию, там так и написано.
Если Вам нужно управлять разными реле - ставьте тактику две двери на вход.
И почему вообще для турникета Вы выбираете режим дверь?