Непрочитанное сообщение #1 maxim_ko91 » 25.11.2016, 11:40

Доброго времени суток!
Столкнулся с косяком проектирования на объекте: есть С2000-2 и ЭДУ 513-3М исп.01. Идея в том, чтоб использовать эду как ручник для открытия двери. Если бы кнопка была с выходами типа "сухой контакт" проблем бы не было, а здесь через свое сопротивление. Если в схему кнопки не включать резистор, то при нажатии контроллер встает на охрану, при восстановлении кнопки открывается свободный доступ. Может кто знает как инвертировать? Пока вариант ток один, менять кнопку на ИОПР 513/101-1.