Доброго дня всем!
На предприятии установлено 4 турникета: на 3 турникетах с2000-2 версии 2.20 на одном с2000-2 версии 2.01.
На турникетах, где стоит с2000-2 2.20 не работает запрет на выход по временным окнам, например:
8:00-20:00 галочка только вход, и можно как зайти так и выйти, если поставить только выход будет тоже самое. Долго разбирался в чем дело и дошел до прибора. В версии 2.01 работает как надо, снимал 2.20 и устанавливал 2.01 и все окна работали. Но у меня остались вопросы и один из них по UProg: в двух колонках написано считыватель 1, так должно быть? или там должен стоять считыватель 2?
На версии 2.01 все по другому. Кто сталкивался с подобной проблемой на с2000-2 версии 2.20? Или можете посмотреть в UProg считыватели?
Вложения
1.JPG
2.JPG
google » 16.02.2017, 09:16 Предупреждение на 30 дней
Для вставки изображений пользуйтесь системой вложений форума. Пункт 3.3 Правил Форума.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 16.02.2017, 09:20

Добрый день! Должно быть написано Считыватель 1 и Считыватель 2. Какую версию UProg используете?

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
И я так понял вы используете Орион. Какая версия? Выложите также конфигурации приборов, так будет нагляднее.

Fimomy
Автор темы
Fimomy
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Fimomy » 16.02.2017, 10:24

UProg 4.1.0.51
ОрионПро 1.20.1
Вложения
2-01.7z
(5.12 КБ) 166 скачиваний
2-20.7z
(5.23 КБ) 146 скачиваний

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 16.02.2017, 10:34

В файле 2-01.7z у вас конфигурация от 2.20 лежит. У меня отображается нормально ваша конфигурация, скорее всего Uprog у вас с глюком. Попробуйте последнюю версию http://bolid.ru/files/373/566/UProg41054.zip.
Также интересно, что показывает сам Орион. Учитывая то, что версия 1.20, может быть всё, что угодно. Нажмите кнопку Подробнее на вкладке Ключи. Также я не обнаружил настроенных Уровней доступа в ваших конфигурациях.

Fimomy
Автор темы
Fimomy
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 Fimomy » 16.02.2017, 10:59

В одной из конфигурации должны быть настроены уровни доступа, но это не важно. Скачал новую версию и теперь отображается как положено, попробовал быстро проверить, тоже самое, наверно надо с нуля конфиг делать. Позже отпишусь о проделанной работе.

Добавлено спустя 2 часа 2 минуты:
Создал новую конфигурацию поставил 2.20 и заметил странную вещь, а именно во вкладке временные окна нет галочек на вход/выход. А если выбрать создать конфигурацию 2.01 то они появляются и это при создании новой конфигурации, т.е. даже без прибора. На приборе их тоже нет. Вот конфиг
Вложения
2.20.cnu.7z
(5.17 КБ) 131 скачивание
снимаое.JPG

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 16.02.2017, 14:37

Не понял, что еще за галочки Вход Выход во Временных окнах?

Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Fimomy, вы когда по новой конфигурации создаёте и приборы меняете, считываете конфигурацию приборов в Орион после этой операции? Проводите синхронизацию ключей с приборами? Если вы ведёте учет карт доступа в Орионе, то максимум, что вам необходимо настроить в самом С2000-2 - это тип работы и работу реле. Вкладки с ключами, окнами и уровнями трогать не надо, это всё автоматом заливается из АБД.

Fimomy
Автор темы
Fimomy
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 Fimomy » 16.02.2017, 16:07

Вот галочки в версии 2.01 есть, а в новом UProg их нет на версии 2.20. Прежде чем проводить синхронизацию и прочие процедуры в АБД нужно на месте проверить непосредственно у турникета. В UProg создаю ключ, окно времени и доступ. Почему я это делаю? Как писал в начале сабжа о том, что люди могут выходить в любое время, которое заданно во временном окне, даже если стоит галочка только на вход. На турникете с версией 2.01 работает как надо, т.е. люди могут выходить в обед как в окне времени и в конце рабочего дня, а на остальных ходят как хотят.