Непрочитанное сообщение #1 makc » 21.02.2017, 09:42

Добрый день.
Помогите решить задачу, как с помощью котроллера С2000-2 реализовать шлюз без использования считывателей карт/ключей, а только с помощью кнопок.Шлюз передаточный, необходимости в ограничениях прав доступа нет.Это возможно?Заранее благодарю.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 21.02.2017, 10:27

Добрый день!
Как один из вариантов, который первый пришел в голову - вместо считывателей подключаете домофонную таблетку через кнопку. Таблетку соответственно предварительно заносите в память контроллера. Получается, что нажатие на кнопку будет равноценно поднесению таблетки к считывателю. Ну а дальше всё согласно мануалу к С2000-2.
Я думаю есть еще способы, но этот наиболее быстрый с минимальными переделками и затратами.

sergey1234
sergey1234
Репутация: 2
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 sergey1234 » 21.02.2017, 11:23

Привет google ! Что за домофонная таблетка ? Например ?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 21.02.2017, 11:36

sergey1234, привет! Обычный dallas ключ. К боковому электроду припаивается провод и сажается на GND, к центральному также припаивается провод и сажается на D0 через кнопку. Саму таблетку можно разместить прям в корпусе прибора.
Вложения
1.JPG

sergey1234
sergey1234
Репутация: 2
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 sergey1234 » 21.02.2017, 11:52

Спасибо! Я думал что-то новое... А тут забытое старое!!!
Если использовать (не шлюз).Вх-Вых. Можно и воспользоваться кнопкой выход на 1-2 прохода...
Перевернутая схема!

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 21.02.2017, 12:02

Не понял, эт как?

sergey1234
sergey1234
Репутация: 2
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #7 sergey1234 » 21.02.2017, 12:57

2.1 Р
ежим "Две двери на вход"
2
.1.1 В этом режиме контроллер управляет доступом через две независимые точки доступа (двери), причем предоставление доступа в одном направлении (вход) требует предъявления идентификаторов, а для предоставления доступа в обратном направлении нажимается кнопка "ВЫХОД".
2
.2 Режим "Одна дверь на вход/выход"
2
.2.1 В этом режиме контроллер управляет доступом через одну точку доступа (дверь), имеющую одну общую цепь управления запорным устройством, причем предоставление доступа в обоих направлениях требует предъявления идентификаторов на считывателях, установленных по обе стороны двери.
Кнопки "ВЫХОД" также могут использоваться для предоставления доступа, например, для дистанционного открывания двери с поста охраны
2.5
Режим "Шлюз"
2.5.1
В этом режиме контроллер управляет доступом через одну точку доступа, представляющую собой две двери с замкнутым пространством между ними (шлюз), причем обе двери не могут быть открыты одновременно. На входе в шлюз с каждой стороны (вне шлюза) устанавливаются два считывателя. На посту охраны, контролирующем работу шлюза, устанавливается две кнопки "ВЫХОД", чтобы охранник мог впустить в шлюз человека без предъявления идентификатора, две кнопки "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ",чтобы выпустить человека из шлюза

makc
Автор темы
makc
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #8 makc » 24.04.2017, 09:36

Друзья, снова вопрос.А как реализовать на С2000-2 ПЕРЕДАТОЧНЫЙ шлюз?Допустим есть бокс с двумя дверками, открыли первую, положили баночку с анализами, закрыли дверку.С другой стороны открыли и забрали.Стандратный режим шлюза не походит, так как нужно задействовать кнопки выход из шлюза.Заранее спасибо.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #9 google » 24.04.2017, 09:43

makc, попробуйте использовать режим турникет. А вообще как конкретно должна эта схема работать?: - Человек открыл первую дверь положил банку, не входя в помещение, закрыл дверь, только после этого можно открыть вторую дверь и забрать банку, первая дверь также откроется только в том случае, если вторая дверь не открыта. Если так, то режим турникет подойдет.

makc
Автор темы
makc
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #10 makc » 24.04.2017, 10:46

Спасибо.Да, именно такой алгоритм.