Непрочитанное сообщение #4 IgorR » 21.06.2017, 10:14
Обратил внимание на совет Dmitr, добился полной синхронизации состояния данных во вкладке пароли за кнопкой Подробно.
Как оказалось с2000-2 потерял все 410 паролей. после того как я их туда снова забил, сохранил, обновил - оба считывателя начали вести себя адекватно, так как и должно быть. Для интересующихся что именно я делал - конкретную последовательность уже не скажу, если коротко: синхронизация, чтение из прибора, перезапись в прибор, короче теперь всё без красных полей во вкладке пароли за кнопкой Подробно.
Кстати, попробовал сымитировать выключение света (перезагрузка сервера, ядра и компьютера в целом), проверил снова по кнопке Подробно - все опять красное, в столбцах про с2000 "конфигурация прибора не считана", при попытке Сервис--Считать конфигурацию прибора в логе выдает сообщение "Чтение конфигурации: Device is unknown for HwServer: Прибор не найден на интерфейсе"
Это как он его теряет? интересное дело. В настоящий момент С2000 с контроллерами работает, а если связи с базой нет? Дело в том, что в Оперативной задаче не смогу проверить, она в нашу лицензию не входит. Я зря беспокоюсь, или у меня проблемы со связью с контроллером по RS485?