Соединить в пару, два оборудования: С2000-2 и SA-310K. Такое возможно?

Опрос закончился 09.09.2017, 23:53

Да
2
t0lyan, pet-and
100%
Может быть
0
Голосов нет
Нет
0
Голосов нет
Не знаю
0
Голосов нет
 
Всего проголосовавших: 2
t0lyan M
Автор темы
t0lyan M
Автор темы
Возраст: 42
Репутация: 1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Инженер слаботочных систем
Skype

Непрочитанное сообщение #1 t0lyan » 10.08.2017, 23:53

Как соединить в пару, два оборудования: С2000-2 и SA-310K?
Условия:
1) использование одного контроллера С2000-2!!!
2) физическая установка на управление проходом одной двери/турникета
3) работала под управлением "ОРИОН ПРО"
4) при входе считыватель, пропускал всех
5) при выходе картоприёмник, не заглатывая - пропускала карты сотрудников, но заглатывал - карты посетителей

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Просьба скинуть:
а) схему подключения
б) настройку С2000-2
в) настройку АРМ "Орион Про"

Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Это прислали из тех поддержки Болида.

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Это прислали из тех поддержки производителя.

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Извиняюсь.
Картинка - от Болида, *.pdf - от производителя
Вложения
Сх.принципиальная СКУД.pdf
(33.78 КБ) 153 скачивания
SA-310K к С2000-2.png

t0lyan M
Автор темы
t0lyan M
Автор темы
Возраст: 42
Репутация: 1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Инженер слаботочных систем
Skype

Непрочитанное сообщение #2 t0lyan » 22.08.2017, 13:18

Ну всё, у меня получилось воплотить это в жизнь! :-) :-)

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот такая схема

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
В контроллере или в Орионе, при создании уровня доступа "1" или "Гостевой", указать на выход "С подтверждением кнопкой".