C2000-2 и замок ABLOY EL520

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #21 DruG » 22.01.2018, 17:45

dimnok писал(а):я не понял от куда подать сигнал? с КПБ подать сигнал на клемы контролера 16и18? и будет КЗ... или пожар))) вы это имеете ввиду?
ну думаю пожара то не должно быть, хотя бабахнуть хоть что-то должно :-)

я же сказал - УК/ВК нужно, какое там именно исполнение, не вспомню.

dimnok
Автор темы
dimnok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: прораб

Непрочитанное сообщение #22 dimnok » 23.01.2018, 09:06

DruG писал(а):я же сказал - УК/ВК нужно
а с2000-СП1 подойдет же?))))

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #23 pet-and » 23.01.2018, 09:33

dimnok писал(а):а с2000-СП1 подойдет же?))))
Чем вас С2000-2 не устраивает?

dimnok
Автор темы
dimnok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: прораб

Непрочитанное сообщение #24 dimnok » 23.01.2018, 13:04

pet-and писал(а):Чем вас С2000-2 не устраивает?
что значит чем не устраивает? с2000-2 остается для управления СКУДом. А с2000-СП1 нужно подачи сигнала во время срабатывания пожарной сигнализации.

Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
вот скуд по проекту, но он не правильный
Вложения
скуд 1.jpeg

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #25 pet-and » 23.01.2018, 13:30

dimnok писал(а):А с2000-СП1 нужно подачи сигнала во время срабатывания пожарной сигнализации.
Так пусть С2000-2 получает команду от системного контроллера открыть доступ на время пожарной тревоги.

dimnok
Автор темы
dimnok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: прораб

Непрочитанное сообщение #26 dimnok » 23.01.2018, 15:13

pet-and писал(а):Так пусть С2000-2 получает команду от системного контроллера открыть доступ на время пожарной тревоги.
подробнее можно как это реализовать? не могу врубиться ))) я в этом деле новичок :smu:sche_nie:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #27 pet-and » 23.01.2018, 15:21

Системный контроллер, это либо пульт С2000М, либо АРМ.
Что у вас в арсенале есть?

dimnok
Автор темы
dimnok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: прораб

Непрочитанное сообщение #28 dimnok » 23.01.2018, 15:24

pet-and писал(а):пульт С2000М, либо АРМ
выводиться все будет на арм. вы имеете ввиду написать сценарий?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #29 pet-and » 23.01.2018, 15:53

dimnok писал(а):вы имеете ввиду написать сценарий?
Да.
Вот только пульт предпочтительнее.

dimnok
Автор темы
dimnok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: прораб

Непрочитанное сообщение #30 dimnok » 23.01.2018, 15:56

pet-and писал(а):пульт предпочтительнее
в лс ответите ?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #31 pet-and » 23.01.2018, 16:02

dimnok писал(а):в лс ответите ?
Ответил.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #32 DruG » 23.01.2018, 16:05

я вот ни разу ещё не проверял, но сценарий в пульте после экспорта базы из АРМа не сохраняется же? так что я бы предпочёл проектный КПБ + УК/ВК и типовые тактики

dimnok
Автор темы
dimnok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: прораб

Непрочитанное сообщение #33 dimnok » 23.01.2018, 16:21

вы мне подскажите будет вот эта схема работать?
Вложения
СКУД с СП1.jpg

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #34 DruG » 23.01.2018, 19:59

эта схема будет открывать дверь точно так же как это делает с2000-2, вопрос в том сколько по времени штатный контроллер будет держать дверь открытой. А то вы СПшкой замкнёте 16-18 надолго, но контроллер отработает по своему таймеру и опять закроет дверь.

Вот интересно, на одной из схем в интернете, было подписано, что клемма 17 является пожарной, т.е. подключение СПшки к 17-18 было бы тогда самым правильным вариантом, но такая схема попалась только раз, в остальных случаях - 17-Reserved, и фик знает, будет ли так работать :nez-nayu:

dimnok
Автор темы
dimnok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: прораб

Непрочитанное сообщение #35 dimnok » 23.01.2018, 20:04

DruG писал(а):подключение СПшки к 17-18 было бы тогда самым правильным вариантом
да ну нах... этот замок))) я хочу чтобы работало и работало правильно ...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #36 pet-and » 23.01.2018, 21:15

Прекращаем спор.
Вот мануал на шайтан-коробочку, даже на русском есть.
Одним словом следующее: есть четыре дип-переключателя, 1÷3 - установка таймера замка, 4-ый включение/отключение пожарного режима. Если пожарный режим включен, то для дежурной работы контакт 17 надо замкнуть на 18, при пожаре разомкнуть.
Дело за малым, проверить.

ZORG
ZORG
Репутация: 1
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05.05.2015
С нами: 8 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #37 ZORG » 23.01.2018, 21:32

Выбросьте из схемы КПБ. Не нужен он там совершенно. Всё решается штатными функциями С2000-2. Хотите КПБ - используйте в связке, как уже говорилось, с УК-ВК. Либо ставте СП1, если вас не устраивает функции С2000-2. Зачем лес городить - не понятно. Проект неверен. Проектировщика в топку. :pri_vet:-:

dimnok
Автор темы
dimnok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: прораб

Непрочитанное сообщение #38 dimnok » 23.01.2018, 23:21

ZORG писал(а):Проектировщика в топку
наконец-то, Константин. ))) Просто хочется все запустить (проектировщик говорит что будет все работать), но я по прежнему на стороне ваших решений...

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #39 DruG » 24.01.2018, 05:13

pet-and писал(а):Прекращаем спор.
Вот мануал на шайтан-коробочку, даже на русском есть.
вот этого и не хватало с самого начала темы)
Итого:
- с2000-2 подключается на 16-18,
- с2000-сп1 (или с2000-кпб+ук/вк) - подключается на 17-18 (дип-переключатель включить).

Если проектировщик упорствует, то собрать по его схеме и дать ему возможность включить, сгоревший элемент этой схемы покупает проектировщик ;;-))) когда дело касается собственных денег, то сразу и ума прибавляется :ps_ih: