Замена считывателя

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы
1axiles
Автор темы
1axiles
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31.05.2016
С нами: 2 года 3 месяца
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #1 1axiles » 03.02.2018, 22:47

Здравствуйте, такая проблема форумчане,на предприятии стоит турникет "Ростов Дон" , два считывателя "Parsec PR-H03''один на вход другой на выход, АРМ "Орион" 7.6.3. Одним прекрасным утром один из считывателей вышел из строя, то есть начал работать через раз, пять сотрудников предприятия выпустит и минут 15 перестает реагировать на магнитный пропуск, и так весь день. Решил заменить на практически такой же "Parsec" но уже не "PR-H03" а "PR-EH03" так как в запасе не было других считывателей. При замене считывателя были подключены провода в прибор по интерфейсу Wiegand то есть "Красный - +12В" "Черный-GND" "Белый-D1" "Зеленый - D0" "Оранжевый - Led-G" "Коричневый - Led-R" "Желтый - BEEP" а вот "синий тот который HOLD кинул на DOOR" в итоге выпускать сотрудников турникет с предприятия не хотел ни при каком раскладе на "Орионе" пишет "не верный пароль". В чем дело подскажите? В uproge выставлено все по интерфейсу Wiegand первый и второй считыватель. Помучившись со считывателем результат нулевой, в конце дня нашел считыватель PR-H03 (сняв с двери соседнего здания :-) ) установив на место сломанного результат такой же "не верный пароль " посмотрев вебинар "Интемс - SecurityRussia" и перечитав дополнительную информацию в интернете по считывателям обратил внимания на обратную сторону считывателя увидел перемычки желтую, коричневую и еще две каких то не помню какие цветом, перекусив желтую перемычку и о чудо С-2000-2 и "орион" увидели пароль магнитной карты сотрудников и разрешил людям уйти с работы, но вот не задача у считывателя "PR-EH03" на обратной стороне нет перемычек ни каких. Вопрос - как мне подружить "PR-H03" и "PR-EH03 между собой и прибором с 2000-2"?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 51
Репутация: 11
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 7 лет
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 04.02.2018, 00:33

А карты у вас какие, HID или EM-marine?
И попробуйте поменять Д-0 и Д-1 местами

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 67
Сообщения: 2513
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 04.02.2018, 11:10

прораб писал(а):А карты у вас какие, HID или EM-marine?
А есть разница, в данном случае?

Dmitr
Dmitr
Репутация: 26
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 05.02.2018, 05:36

Доброго дня всем!
1axiles
Перекусив желтую перемычку в считывателе PR-H03 Вы перевели считыватель на передачу сигнала в формате Wiegand 44.
Считыватель PR-EH03 по умолчанию выдает сигнал в формате Wiegand HID. Видимо в этом и есть затык.
В инструкциях к считывателям обо всем этом написано. Еще там написано как PR-EH03 перевести с помощью программирования в режим Wiegand 26.
Я к сожалению не могу сказать, что перевод на Wiegand 26 станет решением проблемы. Но попробовать можно.
Надеюсь форумчане, лучше разбирающиеся в этих форматах еще чего подскажут.

Добавлено спустя 3 часа 5 минут:
Нашел вот старую тему
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?t=590&start=20
Если сможете понять хоть частично - возможно и свою проблему решите.
Как по мне - так проще найти и купить PR-H03, чем голову себе ломать о биты четности и суммы CRC...

Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
А вот цитата из инструкции на С2000-2:
2) Если считыватели имеют различный интерфейс, то по возможности использовать совместимые форматы. Так, например, код Proximity-карты в формате Wiegand-44 для контроллера "С2000-2" в большинстве случаев совместим с кодом этой карты в формате Touch Memory, т.е. если при занесении кода карты в память контроллера использовался считыватель с интерфейсом Wiegand-44, то эта карта будет правильно распознаваться контроллером через считыватель с интерфейсом Touch Memory, и наоборот.
3) Если считыватели имеют несовместимые форматы, то необходимо ограничить длину серийного номера ключа значением, наименьшим для всех используемых в системе считывателей. Обычно наименьшее значение длины серийного номера имеют считыватели с интерфейсом Wiegand-26 (6 шестнадцатеричных цифр).

то есть если подключить PR-EH03 в режиме Touch Memory, то код должен совпадать с PR-H03, подключенном по Wiegand-44.

1axiles
Автор темы
1axiles
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31.05.2016
С нами: 2 года 3 месяца
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #5 1axiles » 05.02.2018, 17:57

прораб писал(а):А карты у вас какие, HID или EM-marine?
И попробуйте поменять Д-0 и Д-1 местами

HID

Добавлено спустя 6 минут:
Dmitr писал(а):Доброго дня всем!
1axiles
Перекусив желтую перемычку в считывателе PR-H03 Вы перевели считыватель на передачу сигнала в формате Wiegand 44.
Считыватель PR-EH03 по умолчанию выдает сигнал в формате Wiegand HID. Видимо в этом и есть затык.
В инструкциях к считывателям обо всем этом написано. Еще там написано как PR-EH03 перевести с помощью программирования в режим Wiegand 26.
Я к сожалению не могу сказать, что перевод на Wiegand 26 станет решением проблемы. Но попробовать можно.
Надеюсь форумчане, лучше разбирающиеся в этих форматах еще чего подскажут.


Нашел вот старую тему
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?t=590&start=20
Если сможете понять хоть частично - возможно и свою проблему решите.
Как по мне - так проще найти и купить PR-H03, чем голову себе ломать о биты четности и суммы CRC...


А вот цитата из инструкции на С2000-2:
2) Если считыватели имеют различный интерфейс, то по возможности использовать совместимые форматы. Так, например, код Proximity-карты в формате Wiegand-44 для контроллера "С2000-2" в большинстве случаев совместим с кодом этой карты в формате Touch Memory, т.е. если при занесении кода карты в память контроллера использовался считыватель с интерфейсом Wiegand-44, то эта карта будет правильно распознаваться контроллером через считыватель с интерфейсом Touch Memory, и наоборот.
3) Если считыватели имеют несовместимые форматы, то необходимо ограничить длину серийного номера ключа значением, наименьшим для всех используемых в системе считывателей. Обычно наименьшее значение длины серийного номера имеют считыватели с интерфейсом Wiegand-26 (6 шестнадцатеричных цифр).

то есть если подключить PR-EH03 в режиме Touch Memory, то код должен совпадать с PR-H03, подключенном по Wiegand-44.


спасибо за ответ, почитаю еще раз инструкцию по интерфейсам. "6 шестнадцатеричных цифр" уже выставлено в приборе было. Когда заходишь в программирование прибора там есть 3 формата Wiegand, Touch Memory, и еще какой то а вот выбора между Wiegand-26 и Wiegand-44 нету :-(

Dmitr
Dmitr
Репутация: 26
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #6 Dmitr » 06.02.2018, 04:25

1axiles писал(а):Когда заходишь в программирование прибора там есть 3 формата Wiegand, Touch Memory, и еще какой то а вот выбора между Wiegand-26 и Wiegand-44 нету
Переключение форматов Wiegand-26 и Wiegand-44 происходит перемычками (в случае для PR-H03) и программированием (в случае для PR-EH03, правда у него меньше выбор режимов и Wiegand-44 вообще не предусмотрен).

У Вас на объекте все считыватели PR-H03 настроены на Wiegand-44. Вы попробуйте подключить PR-EH03 в режиме Touch Memory, предварительно выбрав этот режим в С2000-2 и запараллелив нужные провода (опять же в инструкции все нарисовано). Производитель же пишет, что в большинстве случаев код Wiegand-44 будет такой же как Touch Memory. Вдруг Ваш случай попадает под большинство...