Доброго дня!
Все описанное Вами возможно.
Т.к. у Вас Wiegand, то для реализации задумки необходимо будет установить "кнопку взятие/снятие" согласно инструкции на С2000-2.
После этого есть два варианта дальнейших настроек:
1.
- В любой шлейф С2000-2 ставите резистор 8,2 КОм и в АБД создаете раздел с этим шлейфом.
- В Упроге на странице "считыватели" ставите галку на пункт "Блокировка двери при взятии любого ШС" напротив ШС который сделали пунктом выше.
- В АБД на первой же вкладке добавляете (привязываете) к считывателю С2000-2 созданный ранее раздел.
- В АБД создаете уровень доступа с правами управления этим разделом или добавляете права на управление в уже существующий уровень.
- В АБД создаете два сценария: первый - взять группу разделов, второй - снять группу разделов.
- В АБД на вкладке "структура системы" в нижней половине выбираете раздел со шлейфом С2000-2. Далее в Окне "Инспектора" выбираете вкладку "молния" и к событию "взятие раздела" привязываете первый сценарий, к событию "снятие раздела" - второй.
2.
При этом варианте отдельный раздел в С2000-2 и сценарии создавать не нужно. К считывателю сразу С2000-2 привязывается группа разделов. Карты хранятся только в АБД и не хранятся в приборе, иначе работать не будет. При таком варианте при выключенном Орион-Про никто никуда не сможет пройти и управлять разделами также не будет возможности.
Если в Вашей системе есть пульт или просто интересно - рекомендую ознакомиться с этой темой
Проблема взятия/снятия со считывателей