считыватель банковских карт (мобильные устройства)

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы
flyjshum
Автор темы
flyjshum
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13.06.2016
С нами: 2 года 6 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 flyjshum » 28.08.2018, 16:17

Добрый день.
На объекте установлен турникет (Perco ttr-04 1e), 2 считывателя (с2000-proxy h), контроллер доступа с2000-2 и ПК с АРМ Орион (модуль учета рабочего времени).
Отдельно охранная сигнализация (с2000м+с2000 кдл), ни как не связана с системой контроля доступа.
Сейчас у всех сотрудников есть прокси карта (em marine), которую используют для прохода через турникет и управлением охранкой.
Стоит задача перейти на использование банковских карт и мобильных устройств с использованием технологии nfc (естественно с минимальными затратами).
Изучил множество литературы и статей и понимаю ситуацию так:
1. в текущей схеме с2000-proxy H соединен с с2000-2 (и с с2000-кдл) по протоколу TouchMemory.
2. Меняю считыватели на proxy 3m/3am (или proxy key mh/mv). Данные считыватели поддерживают работу с картами mifare на частоте 13.56, а следовательно будут работать и с банковскими картами (беспроводные). Считыватели работают с с2000-2 по протоколу Wiegand-26? Минус данного решения в том, что не будут работать мобильные устройства и нельзя будет использовать зашифрованные области карт (так как у протокола wiegand-26 всего 3 байта).Так ли это?
3. Если с2000-2 работает по протоколу wiegand-26, можно рассмотреть сторонние считыватели (с поддержкой банковских карт и мобильных приложений). Например iCLASS SE (http://idsec.ru/mobile_ready_readers.htm) или RDR-202-Multi (https://www.rgsec.ru/schityvatel-kart/rdr-202-multi). В таком случае также отсутствует доступ к зашифрованной области (оно и не особо нужно), будут работать банковские карты и мобильные приложения. Считанный код будет передаваться на с2000-2 и с2000-кдл по wiegand-26 и в дальнейшем корректно обрабатываться в арм орион (и пультом с2000м).
Меня бы устроил третий вариант или я в чем то не прав? Спасибо

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 51
Репутация: 13
Сообщения: 1020
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 28.08.2018, 22:02

У С2000-2 и КДЛ нет заявленных ограничений для считывателей сторонних производителей. Однако пара примеров из практики - Считыватель Matrix-II-EH работает с С2000-2 по протоколу ТМ через ж.опу, т.е. часть карт ем марин (ранее прописанных в системе и заведомо рабочих) считывается, но код передаётся в левом виде, прибор их не распознаёт. Считыватель Em-Reader карты считывает, но передает все коды в левом виде. При этом оба считывателя прекрасно работают с контроллером Z5R. Заменили считыватель на болидовский, естественно заработал. Но при этом он же работает с Z5R.
Вот такой пердимонокль :ne_vi_del:

flyjshum
Автор темы
flyjshum
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13.06.2016
С нами: 2 года 6 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #3 flyjshum » 29.08.2018, 07:26

прораб писал(а):Вот такой пердимонокль
т.е. все на свой страх и риск. возможно взлетит.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 75
Сообщения: 2580
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 29.08.2018, 08:15

Посмотрите RP-10 multuclass SE.
Считыватель универсальный, прекрасно съел все карты, которые у меня были в наличии, и банковскую, и проездной, hid, em-marine.

flyjshum
Автор темы
flyjshum
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13.06.2016
С нами: 2 года 6 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #5 flyjshum » 29.08.2018, 10:30

pet-and писал(а):RP-10 multuclass SE
Это бренд HID.
Если Ваш считыватель корректно передает код в с2000-2, то я тоже склонялся к считывателям данного бренда. Перспективная вещь. И к смартфонам можно привязать.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 75
Сообщения: 2580
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 29.08.2018, 14:11

flyjshum писал(а):Если Ваш считыватель корректно передает код в с2000-2......
За это не скажу гарантировано. Просто у меня на объекте только Em-marine используется, а считыватели такие модные поставили навырост, может, когда-нибудь, в перспективе, поменяют СКД от НВП на что-то более вразумительное.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-2»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности