Доброго времени суток!
Есть несколько проходных, турникеты, шлагбаумы, ворота. Считыватели Ironlogic Matrix II. С них инфа передается на С2000-2, далее на сервачок с ИСО Орион. Пока сервер онлайн, С2000-2 работают транзитно, просто передавая информацию о карте на него, все хорошо работает, все счастливы. Когда сервер выключается (на ночь, обязательная процедура), С2000 переходят в автономный режим и сверяют карты из собственной памяти. Тут начинаются проблемы: порядка 10% карт (приблизительно 250-300 от общего кол-ва) не отбиваются, то есть, их как будто нет в памяти, несмотря на то, что перезапись ключей в контроллеры могла быть сделана за 10 мин до отключения сервака. По его включению, по этим картам приходят логи "Неверный пароль". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, куда смотреть?.. Есть единственная мысль: во время записи ключей с Ориона в С2000 часть ключей любо доходят в битом виде, либо не доходят вообще (кстати, есть сверка между ПО и С2000 целостности отправленной/полученной инфы, например, из-за слишком значительной длины линий (300-500м)? потому как ПО молчит, просто завершает запись и все, вроде как ок)

P.S. Ошибки возникают на любой проходной, на любом С2000-2, будь то 5 летняя девайсина, либо совсем свежая 2019 года

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 01.08.2019, 11:32

С20000-2 криво работают с Matrix II. Несколько раз сталкивался. Помогла только замена считывателей.

Easy_Enemy
Автор темы
Easy_Enemy
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01.08.2019
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Easy_Enemy » 01.08.2019, 11:34

Читал об этом, некоторым даже приходилось задваивать базы для разных матриксов, т.к. каждый отправлял свой собственной код одной и той же карты, но тут что-то другое - при поднятом-то серваке все работает как надо..

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #4 Sia-Ori » 11.08.2019, 15:57

А упрогом подключиться к контроллеру и посмотреть на проблемные ключи?