прораб писал(а):Без права снятия - в Орионе, присвоить разделу свойство "особо охраняемый", пароль оператора сделать без прав на особо охраняемые разделы. В С2000 М, создать уровень доступа без прав на снятие раздела.
Восстановление после тревоги - создать сценарий. Событие - "тревога в разделе", шаг - "взятие раздела на охрану".
attikus писал(а):это тоже будет не айс, шлейф может находиться долгое время в состоянии тревога, сценарий будет вызывать сам себя постоянно т.к. при взятии будет получать тревогу по шлейфу или невзятие и вообще больше не вызовется
скорее всего нужен алгоритм на подобие технологического шлейфа, который постоянно отслеживает состояние ШС на С2000-2, какие ещё есть идеи?
читал.AlexRuden писал(а):attikus писал(а):это тоже будет не айс, шлейф может находиться долгое время в состоянии тревога, сценарий будет вызывать сам себя постоянно т.к. при взятии будет получать тревогу по шлейфу или невзятие и вообще больше не вызовется
скорее всего нужен алгоритм на подобие технологического шлейфа, который постоянно отслеживает состояние ШС на С2000-2, какие ещё есть идеи?
Вы Описание макроязыка сценариев «ОРИОН-Scripts» читали, чтобы так утверждать?
прораб правильную идею выдал, хотя можно и не делать особо охраняемый - только написать сценарий.
Дык а в чем проблемма развить свою мысль в сторону тех.шс и написать 2 сценария.attikus писал(а):задача такова: есть кнопка у охранника, при нажатии на которую шлейф с2000-2 переходит из обрыва в 8.2кОм в норму, контроллер переходит в режим запрета доступа при взятии ШС1, при отжатии кнопки шлейф обрывается контроллер должен переходить в обычный режим доступа.
на данный момент в контроллере установлена блокировка при взятии ШС1, но при возникновении тревоги по ШС1 доступ блокируется до снятия с охраны, скриптом я могу при возникновении тревоги снять шс1 с охраны, а как скриптами отследить восстановлении ШС1 и запустить сценарий на взятие?
Почему такое условие?attikus писал(а):а то что в с2000-2 он может быть только охранным?
Либо измените эту тактику, либо запускайте бесконечный скрипт при старте системы и отслеживайте\выполняйте нужные действия.задача такова: есть кнопка у охранника, при нажатии на которую шлейф с2000-2 переходит из обрыва в 8.2кОм в норму, контроллер переходит в режим запрета доступа при взятии ШС1, при отжатии кнопки шлейф обрывается контроллер должен переходить в обычный режим доступа.
Я не про тип ШС говорил. А про сопротивление 8 кОм, зачем так?attikus писал(а):я бы изменил еслиб это можно было, в конфигурации прибора с2000-2 это не меняется тип ШС.
вопрос в другом, если в Орионе выставить тип шлейфа - технологический, от этого изменятся ли получаемые данные (будет ли ШС передавть инфу о состоянии?)
резистор 8 кОм, выбран исходя из технической документации на контроллер, для режима охранного шлейфа.Я не про тип ШС говорил. А про сопротивление 8 кОм, зачем так?
ситуация довольно подробно описана, я вам не в первый раз указываю на проблему что в контроллере с2000-2 шлейфы ШС1 и ШС2 установлены как охранные и тип их нельзя менять, оконечный резистор также фиксирован 8.2 кОм.Вы можете подробно описать ситуацию, а получается хрен пойми что.
по шлейфу передаваемые сообщения:Во-первых -
- Спойлер
- 1.2.12 Контроллер передает по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (АРМ "Орион"
или пульт "С2000") следующие сообщения:
− "Идентификация" – при проходе по "правилу двух (трех) лиц" завершена
идентификация первого (или второго) лица;
− "Доступ предоставлен";
− "Проход" – после предоставления доступа зафиксирован проход в зону доступа;
− "Запрет доступа" – доступ по известному контроллеру ключу запрещен;
− "Доступ отклонен" – предъявлен неизвестный контроллеру ключ, когда не было связи
с сетевым контроллером (сообщение сохраняется в буфере);
− "Доступ закрыт" – доступ по ключам закрыт для всех;
− "Доступ открыт" – открытие свободного прохода;
− "Доступ восстановлен" – восстановление нормального режима доступа;
− "Снятие ШС";
− "Взятие ШС";
− "Задержка взятия";
− "Невзятие ШС";
− "Тревога ШС";
− "Идентификация хозоргана" – к считывателю поднесен идентификатор для
управления взятием или снятием ШС контроллера;
− "Дверь заблокирована" – дверь слишком долго открыта (более 30 с);
− "Дверь взломана" – дверь открыта без предоставления доступа;
− "Восстановление целостности двери" – дверь закрыта после "взлома" или "блокировки";
− "Тревога взлома" – корпус контроллера открыт;
− "Восстановление контроля взлома" – корпус контроллера закрыт;
− "Авария питания" – понижение или превышение напряжения питания свыше
допустимого;
− "Восстановление питания";
− "Авария батареи" – понижение напряжения батареи, резервирующей питание часов
реального времени, либо ее изъятие;
− "Восстановление батареи";
− "Локальное программирование" – включение режима программирования ключей
с помощью МАСТЕР-ключа либо перепрограммирование МАСТЕР-ключа;
− "Запуск теста" – включение режима "Диагностика";
− "Включение/выключение реле" – изменение режима включения реле.
контроллер в режиме одна дверь на вход\выход, оба шлейфа свободны (занимаем только ШС1 сигналом блокировки), занято только реле1 замком двери.Во-вторых - в каком режиме контроллер? Режим "турникет"? почему свободен ЩС? Реле оба заняты?
норма - шс1 = 8.2 кОм, обрыв - шс1 = 0 кОм, как только ШС1 переходит из обрыва в норму должно происходить взятиеИ что такое у вас норма? "норма и снят" или "норма и взят" ?
Встречный вопрос :)attikus писал(а):Sia-Ori, а вы видели конфигурацию с2000-2?Sia-Ori писал(а):Без права снятия? А включить шлейф как 24ч тревожный в конфигурации? Он же не снимается
Болид так сделал.AlexRuden писал(а):Почему такое условие?attikus писал(а):а то что в с2000-2 он может быть только охранным?
Sia-Ori писал(а):Встречный вопрос :)attikus писал(а):Sia-Ori, а вы видели конфигурацию с2000-2?
В упроге или в орионе-про?
attikus писал(а):контроллер в режиме одна дверь на вход\выход, оба шлейфа свободны (занимаем только ШС1 сигналом блокировки), занято только реле1 замком двери.
норма - шс1 = 8.2 кОм, обрыв - шс1 = 0 кОм, как только ШС1 переходит из обрыва в норму должно происходить взятие