Непрочитанное сообщение #1 Gnomikkk » 24.05.2013, 13:50
на Объекте установлены два турникета, под управлением двух С2000-2 вер.1.07. через с 2000м (потокол орион), контроллеры подключены к АРМ с установленным ПО Орион 7.5.1. База данных была модернизирована и запущена на АРМ Орион Про. При поднесении к считывателю карты, номер которой был занесен в базу еще на Орион 7.5.1, выходит сообщение (*) Доступ предоставлен. В АРМ Орион про добавляем нового сотрудника с новым паролем, синхронизируем с контроллером, при поднесении этой карты к считывателю, в списке сообщений отображается сначала идентификация ХО, потом запрет доступа. Если синхронизировать все коды ключей, то и старые тоже перестают пускать. в чем причина? уровни доступа созданы, окно времени имеется. с номерами карт все впорядке, так как фамилии сотрудников выдает верно, но с запретом доступа.