Подключение С2000-2 к прибору ВЭРС ПК8

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы
skyline23
Автор темы
skyline23
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15.08.2013
С нами: 3 года 3 месяца
Профессия: Системный администратор

Непрочитанное сообщение #1 skyline23 » 15.08.2013, 15:05

Доброго времени суток местные джедаи, есть вопрос на засыпку, на предприятии есть пожарка под управлением прибора ВЭРС ПК8, переделывать через КДЛ не разрешили, сказали денег нету.....но задачу поставили.
Нужно воткнуть прибор ВЭРС в систему Орион Про так, чтобы при срабатывании сигнализации все двери на предприятии открывались.
Я пораскинул мозгами и придумал вот какую штуку, а что если шлейфы сигналки ВЭРСа подключить к С2000-2 к реле геркона, чтобы когда включалась пожарная сигнализация срабатывал датчик открытия двери и пустить этот сигнал на открытие всех дверей.

Внимание вопрос.

Каким образом запрограмить прибор чтобы он открывал все двери разом?
Я покопался в сценариях и пришел к выводу, что там можно что-то подколхозить, но пока не въехал как.
Люди добрые если у Вас есть какие-нибудь мысли поделитесь с товарищем по несчастью, может быть кто-то уже взрывал себе мозг сей ерундой.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 15.08.2013, 15:53

Если у Вас есть С2000-2, зачем мучить выход на геркон? Цепляйтесь к любому шлейфу (ШС1 или ШС2) и пишите сценарий, в п.6.6.3 инструкция АБД "Орион Про" вер.1.12. доходчиво написано.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 15.08.2013, 15:59

У ВЭРСа есть ПЦН. Контакты ПЦН на любой свободный шлейф прибора Орион. В Орион создать раздел с этим шлейфом, к событию "нарушение раздела" привязать сценарий "открытие свободного доступа" для всех дверей