Непрочитанное сообщение #21 AlexRuden » 17.10.2013, 12:34

iteng писал(а):Господа специалисты, ну скинте схему подключения С2000-С2 + С2000СП1 в режиме шлюз с весовым датчиком!!!
Ну очень надо!!!!
Выходы реле СП1 подключаются вместо кнопок "Выход" контроллера С2000-2. Читайте мануал к оному, Режим "Шлюз". АРМ Орион управляет СП1 - выпускать человека из шлюза или нет.
Курите man'ы , господа.

iteng
Автор темы
iteng
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 05.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #22 iteng » 17.10.2013, 19:14

Спасибо, с этим разобрался.
Тем не менее возникла еще одна проблема.
Вес то сотрудника в АБД считал и записал, шлюз сконфигурировал точно по мануалу. Однако, при проверке работоспособности собраной схемы(имитировал превышение веса) обнаружил, что С2000-СП1 возможно не получает управляющих сигналов по RS485 и, соответственно, запрограммированные реле С2000-СП1 не срабатывают, а в ОЗ не выводятся сообщения о том или ином событии(разрешен доступ или запрещен).
Подскажите, где накосячил?????

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #23 AlexRuden » 17.10.2013, 19:38

iteng писал(а):(имитировал превышение веса)...запрограммированные реле С2000-СП1 не срабатывают, а в ОЗ не выводятся сообщения о том или ином событии(разрешен доступ или запрещен).
При превышении веса реле и не должны срабатывать (имитировать нажатие кнопки "выход"). Реле замыкаются когда вес в норме.
Курите man'ы , господа.

iteng
Автор темы
iteng
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 05.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #24 iteng » 18.10.2013, 14:29

С подключением терминала к АРМ ОРИОН разобрался, С2000-СП1 получает команды от АРМ Орион.
Подключил С2000-СП1 следующим образом(схема во вложении).
Появились еще проблемы, а именно:
1. не соответствие веса на терминале и АБД, т.е. на терминале 20,00 кг, а в АБД +00,020 кг. Причем вес на терминале верный.
2. реакция реле С2000-СП1 мгновенная, т.е. поднес карту к считывателю, открыл дверь, взвешивание еще нет, а реле уже предоставляет или запрещает доступ(звисит от записанного веса в АБД).
Складывается такое впечатление, что взвешиваться надо перед шлюзом, а не внутри него.