Тип шлефа для ДИП-34А

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы
uzlprog
Автор темы
uzlprog
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 uzlprog » 08.07.2019, 09:29

Коллеги, что-то я запутался: какой тип шлефа нужно выбирать в настройках КДЛ для ДИП-34А? "1" или "8"? И в чем разница?

Посмотрел старые настройки с прошлых объектов: где тип первый, где тип восьмой...
Из описания типов шлейфов, понял, что отличаются только настройками порогов. Тогда, если отдельно не настраивать их, ДИП-34А должен прекрасно работать и с типом "1"?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 89
Сообщения: 1981
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 08.07.2019, 10:03

Если пороги не нужны, можно поставить 1 тип.

uzlprog
Автор темы
uzlprog
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 uzlprog » 08.07.2019, 10:18

Посмотрел: там где выбран тип "8" все пороги по умолчанию. Я так понимаю тогда никакой разницы нет? На, что влияют пороги? Как я понимаю, то что выставлено по умолчанию в настройках КДЛ для типа шлефа "8" (пороговые значения) и так зашиты в оборудование.

DruG
DruG
Репутация: 72
Сообщения: 919
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 08.07.2019, 10:44

8 тип ещё и запрашивает числовые значения, соответствующие уровню концентрации дыма, что более информативно, нежели у 1 типа.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 89
Сообщения: 1981
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 08.07.2019, 10:48

uzlprog писал(а):Посмотрел: там где выбран тип "8" все пороги по умолчанию. Я так понимаю тогда никакой разницы нет? На, что влияют пороги? Как я понимаю, то что выставлено по умолчанию в настройках КДЛ для типа шлефа "8" (пороговые значения) и так зашиты в оборудование.
Возможно, я не задавался таким вопросом. В первом типе отсутствует событие "Внимание"


Вернуться в «С2000-КДЛ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности