Непрочитанное сообщение #1 delev » 28.11.2013, 16:48

Было решено провести замену дипов 141 на дип 34А (ситема пожаротушения на базе кпб) установлено с 2000 кдл вер 2.00-7 шт, дип 34 А- 375шт. Технологические шлейфы (смк) остались на сигналах 20П -12шт. Проблема :все кдл определяются при поиске упрог,но при попытке считать конфигу "связь с прибором потерянна" сигналы 20П и кпб и определяются и считываются т.е с 485 все нормально так как другие приборы работаю.Протяженность лини 485 300м выполнена утп5Е .Меня смущают сигналы 20п год выпуска у них 2006.Могут ли они мешать работать с 2000 кдл по 485 интерфейсу?Ноль у всех приборов объединен.Завтра буду пытаться отбрасывать участками .