fndre15 писал(а):В тех. характеристиках, при U=12v, в деж. режиме 127 АУ 160ма. Если так, то АР8 можно до 40 штук.
Верить надо в собственные силы, а на маркетинговые ходы (типа количества устройств, длины линии и пр.) не вестись, иметь это все в виду, но к указанным пределам на близкое расстояние не приближаться, иначе станет обидно.fndre15 писал(а):если 64ма. то .....? Чему верить.
200 метров по кольцу - нормально потянет.fndre15 писал(а):И по длине кабеля, реально без потерь метров 200, по кольцу потянет? И на сколько меняется потребление АУ при сработке?
150 мА - токопотребление прибора С2000-КДЛ с подключенными адресными устройствами, при этом токопотребление этих устройств не должно быть больше 64 мА.fndre15 писал(а):Значит реально на КДЛ, можно забивать 127 адресов, при общем токе до 150 ма. ? (это так с резервом)
Это как повезет, по идее не должно бы, но why not?fndre15 писал(а):Да, кстати, 127 адресов по скорости, тормозить КДЛ не будет? Если еще и по току нагрузить.
Похоже, что будетfndre15 писал(а):Да, кстати, 127 адресов по скорости, тормозить КДЛ не будет? Если еще и по току нагрузить.
fndre15 писал(а):В тех. характеристиках, при U=12v, в деж. режиме 127 АУ 160ма. Если так, то АР8 можно до 40 штук. если 64ма. то .....? Чему верить. И по длине кабеля, реально без потерь метров 200, по кольцу потянет? И на сколько меняется потребление АУ при сработке?
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость