Непрочитанное сообщение #1 Mongoose » 15.03.2014, 21:46

Здравствуйте! Есть С2000-КДЛ, С2000-М, С2000-4, ДИП-34А. Интересуют следующие вопросы:
1. Как запрограммировать систему так, чтобы при сработке одного извещателя на пульт приходил сигнал "Внимание", а при сработке второго "Пожар".
2. Как запрограммировать тактику реле С2000-4 (ну или любого другого прибора с реле), чтобы оно активировалось только при сработке двух извещателей, но никак не одного.
2-й пункт впринципе освоен, но немного криво, по первому пункту все облазил, звонил несколько раз в болид, но видимо попадал не на того специалиста, который в противоречие СНИПам и ГОСТам доказывал мне, что в болиде нет и не было двойной сработки адресной системы :))
П.с. двойная сработка для управления автоматикой (газ, порошок, скуд, лифты и т.д.)

Toreto
Toreto
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17.03.2014
С нами: 9 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер программист

Непрочитанное сообщение #2 Toreto » 17.03.2014, 13:10

вот что ответили мне на этот вопрос:

Возможно организовать управление реле по срабатыванию двух датчиков, для этого Вам необходимо выбрать тактику управления реле "11"("АСПТ"). Тогда при срабатывании первого пожарного извещателя будет формироваться событие "пожар", при сработке второго в этом же разделе, раздел будет переходить в состояние "два пожара". Соответственно будет отрабатываться тактика "11" ("АСПТ").

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #3 INJENER » 18.03.2014, 06:16

Можно написать сценарий для управления несколькими реле разных приборов с соответствующими задержками и временем управления

Mongoose
Автор темы
Mongoose
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18.09.2013
С нами: 10 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 Mongoose » 09.04.2014, 20:14

Спасибо! А как на счет формирования двух сигналов "Внимание" и "Пожар"?

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #5 INJENER » 10.04.2014, 11:39

Если ДИП-34А выдал "Пожар" - значит ПОЖАР. "Внимание" ДИП-34А не передает, только извещения о запыленности (необходимо ТО), неисправности (скрутили датчик) и тревожного события (т.е. пожар). Ставьте по 2 ДИПа в помещении (по кв.м. конечно же, но не менее 2-х), заносите в один раздел (например, кабинет №х), присваивайте этому разделу сценарий управления по 2-м ДИПам.
Кстати, а изменения к СП5 читали?
"14.2 Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3, 4-
го типа по [15], оборудованием противодымной защиты, общеобменной венти-
ляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в
обеспечении пожарной безопасности объекта, а также формирование команд на
отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами по-
жарной автоматики, допускается осуществлять при срабатывании одного по-
жарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в прило-
жении Р. В этом случае в помещении (части помещения) устанавливается не
менее двух извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». Расстанов-
ка извещателей осуществляется на расстоянии не более нормативного.
При применении извещателей, дополнительно удовлетворяющих требова-
ниям п.13.3.3 а), б), в), в помещении (части помещения) допускается установка
одного пожарного извещателя."

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #6 INJENER » 10.04.2014, 11:44

Итак, приложение Р СП5:
Р.1 Применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов
пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии
(например, запыленности).
Р.2 Применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели
или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром.
Далее, п.13.3.3 а), б), в) СП5:
В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать
один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в
технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3 — 13.6;
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и
возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О;
Над выводом сами подумаете?

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #7 INJENER » 10.04.2014, 11:55

была тема, кстати, почитайте тут: viewtopic.php?f=56&t=447

Aleksandrrr
Aleksandrrr
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16.04.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #8 Aleksandrrr » 11.07.2014, 04:20

Что бы не создавать новую тему, задам вопрос тут. Пульт С2000М и С2000БИ на какое расстояние можно удалить С2000КДЛ от них. А вообще система будет такой, С2000КДЛ будет несколько (на каждое здание своя), только некоторые КДЛ будут близко к пульту другие далеко по линии связи соединены последовательно. Вопрос: Будут ли промежуточные КДЛ (которые ближе к пульту) выступать в роли ретранслятора информации от других КДЛ (как РПИ) или нет?

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 41
Репутация: 108
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #9 Phoenix » 11.07.2014, 08:52

На километр точно будут работать. Если больше, то лучше по оптике.
КДЛ не будут работать как ретрансляторы, нужны С2000-ПИ.
Я в таких случаях делаю все звездой, а в центре ставлю несколько С2000-ПИ или ICP DAS I-7513 (если линий много). Прибор I-7513 как три С2000-ПИ. Вот бы Болид такой сделал.
Но у I-7513 есть особенности. Он не 3х проводный, а двух. Нет GND. Но работает, проверено с Орионом, Операндом, купольными камерами. Еще у него не равнозначны вход и 3 выхода. Все что попадает на вход - передается на 3 выхода, а все что попадает на один из выходов - передается только на вход и не попадает на другие выходы.
Если у вас пожарка на КДЛ, то нужно либо применять огнестойкий кабель между пультом и КДЛ (что дорого), либо управлять оповещением автономно КДЛ. В этом случае КПБ отпадает.
7513.JPG


Забыл написать, что в удаленных зданиях тоже ставлю повторители, но другие: I-7510 (если в центре I-7513). Для дополнительной гальванической развязки.

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 41
Репутация: 108
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #10 Phoenix » 29.09.2014, 10:41

Раз уж я здесь писал про I-7513, напишу что появился разветвитель на 4xRS-485: I-7514.