Нужен совет.

Кольцевой шлейф. На этаже около 60 датчиков ДИП 34А - они подключены к 2-м КДЛ. Подключено 4 ручника. 3 к одному кдл и 1 к другому. На экране монитора есть раздел для ручников. Ручники на картинке -черные. Все 4. Написано что это ошибка параметров ШС.
Помогите пожалуйста разобраться. Я поменял все ручники , они оказаись исправны, но я все равно поменял на всякий случай. Причем эти ручники мигают так, как будто работают. Ручники ИПР-513-3а
:zvez_ochki: :s_o_s:

Все Дымовые датчики работают исправно, значит шлейф целый.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 06.05.2014, 10:44

В упроге
На вкладке "тип устройства", проверить соответствие типов АУ
На вкладке "зоны", для зон с ИПР установить тип 3 пожарный тепловой

Russian Red
Автор темы
Russian Red
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14.01.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: master TSP

Непрочитанное сообщение #3 Russian Red » 07.05.2014, 21:48

Спасибо большое. Я снял старый кдл( и поставил новый) , чтоб посмотреть вкладку зоны, но мне пишет что для этого устройства зоны не определены. Почему так?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 44
Репутация: 138
Сообщения: 3281
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 08.05.2014, 06:21

Потому, что это так и есть.
Вам необходимо в Упроге произвести опрос АР шлейфа, потом найденным АР на вкладке "Зоны" назначить типы всех найденных шлейфов (для ИПР-513А - №3 "тепловой"); записываем все это в КДЛ. И будет Вам счастье.

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #5 INJENER » 08.05.2014, 06:42

pet-and писал(а):Потому, что это так и есть.
Вам необходимо в Упроге произвести опрос АР шлейфа, потом найденным АР на вкладке "Зоны" назначить типы всех найденных шлейфов (для ИПР-513А - №3 "тепловой"); записываем все это в КДЛ. И будет Вам счастье.