Хочу поделиться опытом по подключению ручных взрывозащищенных датчиков.

Сдаю объект и при пусконаладке выяснилась один момент, который проектировщики не учли(не знали): для корректной работы работы ручных взрывозащищенных датчиков ИП535-07е необходимо внешнее питание 8-28В, о чем ясно указано в рекомендациях по подключению к БОЛИД'овским приборам. Так же там указано что на один шлейф АР - один ручник.
Проектировщики, видать этого всего не знали и, посмотрев, что адресный расширитель АР-2 выдает 10В, повесили на один шлейф два ручника и с десяток ИП103-2/1 по такой схеме.
Спойлер
схема.jpg
Причем нумерация клемм в проекте не правильная, но это не суть)))
И так оно работает но вот индикации нет, т.к. в линии АР присутствует оконечное сопротивление 10кОм и напряжение падает до 6В.

Объект уже смонтирован, бюджет на грани окупаемости... что делать???)))

Благо в Ех зоне проложена 4-х жилка, поэтому я видел 3 варианта выхода из этой ситуации:
1) Поставить вместо АР Сигнал-20П SMD
2) Поставить РИП

Оба этих варианта были откинуты тут-же по причине банального отсутствия на них денег в бюджете.

Я решил выйти следующим образом:
3) Поставить в линию ДПЛС БРИЗ. Выглядит он как АР и выдает честных 8В ))))

В рекомендациях по подключению предлагается такая схема.
Спойлер
схема ИП535-07е_болид.jpg
Вот только применительно к моему случаю с 2-мя ручниками и тепловыми извещателями в шлейфе эта схема не работала корректно.
Индикация у ручников была, но вот шлейф функционировал только если к клемме " 9 " был подключен " - " АР, а сработку давал только ручник который был в конце шлейфа, ну а тот, что был в начале ни на что не реагировал.

Так вот победил я все это безобразие просто откинув " - " с БРИЗ'а.
В итоге схема получилась такая
Спойлер
схема ИП535-07е_болид_исп.jpg

П.С. Не думаю что это решение заслужит одобрения инспекторов))) Но выйти из тупиковой ситуации поможет.