Адресные охранные извещатели С2000-ИК в uprog определяются, напряжение на них 10В, АЦП-128. При постановке в "Орион" на охрану не берутся, при этом остальные датчики на этой же линии ДПЛС и в том же разделе нормально работают, берутся и срабатывают при обнаружении нарушения. Заменил на другие датчики (только платы, линзы те же) с другими адресами, то же самое. Не пойму то ли лыжи не едут, то ли я... ?

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 3 года 3 месяца
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #2 Sanseyis » 06.10.2014, 12:22

Если в конфиге КДЛ С2000-ИК охранный с вскрытием корпуса, то из-за тампера (возможно не закрыта крышка датчика), ставится на охрану не будет!