Непрочитанное сообщение #1 Alex88 » 15.08.2012, 01:55
Создал тему по следующим причинам:
Встречал множество установок пожарной сигнализации построенной на КДЛ, в которых явно отдыхал проектировщик и усиленно фантазировала монтажная организация.
Иными словами там, где утверждают, что "так можно", потому что работает.
Итак, что мы знаем о КДЛ?
1 - максимальная длина 600м для сечения 0,75 кв.мм.
2 - максимальное токопотребление 100 мА.
3 - максимальная емкость 100 нФ.
4 - возможность кольцевания.
Что же мы можем организовать в системе ПС?
Можем установить 127 извещателей ДИП-34А на определенной территории...так сказать по максимуму.
Ничего не забыли? А как же резерв? (требование необязательно, но считается правилом хорошего тона)
Хорошо установим 115 извещателей, теперь ничего не забыли?
Забыли! Забыли поставить БРИЗЫ, ведь по КЗ или обрыву ляжет вся ДПЛС.
И ведь действительно по этой причине еще со времен советского СНиП "Пожарная автоматика зданий и сооружений"
для неадресных ППКОП максимальное кол-во извещателей ограничено 10-ю помещениями.
Как выходить из ситуации?
Для исключения последствий обрыва надо использовать топологию кольцо. А для исключения последствий КЗ использовать БРИЗ в количестве два вплотную с КДЛ (первый и последний) и еще 115/5 = 23 через каждые 5 (можно больше, можно меньше)
Теперь все?
Нет, при КЗ ток вырастет на 6мА от самиз БРИЗов, а уменьшится за счет выхода из строя только на 2,5 - значит 3,5мА должно быть резервом и при расчетах и при монтаже.
Теперь все?
Нет - у нас длина ДПЛС 600 метров, а при обрыве у самого-самого КДЛ мы получим в два раза больше 1200 метров
(неслабый штраф за кольцо)
Мы же делаем ПС - мы не можем допустить отказ оборудования... значит 300 метров...
Далее делаем расчет падения напряжения по наихудшему сценарию, рассчитывая последний 600-метровый метр кабеля с закороченными БРИЗами с двух сторон.... расчет емкости кабеля...
В результате имеем сечение 1 кв.мм.. и выше и никаких ответвлений.
Что касается кол-ва извещателей - при возможных 127 принято не уходить за 100.
Итак, что мы узнали о КДЛ?
1 - максимальная длина 300м для сечения 1 кв.мм.
2 - максимальное токопотребление 50 мА (100 извещателей).
3 - ответвления не допускаются.
4 - обязательно кольцо и БРИЗы.
Хорошо, монтаж сделали - приступаем к наладке,
программирование КДЛ:
Пункт "Автоматическое перевзятие из тревоги" Снять или поставить?
Для того чтобы однозначно ответить на этот вопрос нужно рассчитать время блокировки путей эвакуации ОФП, далее рассчитать время эвакуации вычесть из этого время обнаружения пожара. И если результат будет положительный, хотя бы секунд 50, то ставим, зная что у нас еще будет время в запасе...При этом не забываем старую поговорку
"Одна минута задержки эвакуации - два трупа"
Именно по этой причине я не пользуюсь этой функцией.
Далее программирование С2000, а конкрентнее организация разделов.
Однажды во время проверки в общественном здании выявил следующее:
В коридоре с запотолочным пространством два встревоженных потолочных извещателя-соседа дали вместо "ПОЖ" два "ВНИМ" на разных разделах. Оказывается они были в паре с запотолочными извещателями и таких пар было 10 штук, коридор был поделен на 10 разделов!!
Ни в коем случае так не делайте - одно помещение пусть и с двумя пространствами - один раздел, иначе время, трупы, тюрьма.
Иногда складывается впечатление, что люди наработавшись с неадресными извещателями делают максимум усилий, чтобы избежать ложняков. Не надо - это один из случаев где луше недобдеть, чем перебдеть.
Вы работаете с цифровым извещателем, который не может передать ложное сообшение, это извещатель с официальной наработкой на отказ в 25 миллионов часов!!
Жду Ваших комментариев, Уважаемый Инсталляторы!
Всё знают только дураки!