Непрочитанное сообщение #1 Pavel_82 » 21.08.2015, 13:03

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно организовать включение и отключение вентиляционного оборудования на объекте? Отключение приточной вентиляции предполагается сделать при помощи блока С2000-КПБ с использованием МПН. А вот отключение вытяжной вентиляции, управление огнезадерживающими клапанами и включение противодымной защиты осуществляется через УК-ВК (подачей 220В на реле, либо независимый расцепитель установленных в шкафах управления). Можно ли в этом случае подключать УК-ВК к С2000-КПБ через модуль подключения нагрузки для контроля линии. Возможно Вы можете предложить другие варианты. Буду благодарен.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 21.08.2015, 15:50

Для этого у Болида есть чудо девайс С2000 СП4.
А в этой теме, вопрос подробно обсасывали viewtopic.php?f=25&t=1646

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 58
Сообщения: 2430
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 21.08.2015, 16:43

МПН при подключении УК-ВК к выходами КПБ нужно использовать, в противном случае будет неисправность линии выхода КПБ. Ну или как вариант подключать УК-ВК напрямую, а в самой КПБ отключать контроль линий.
Не ошибается только тот кто не работает.

Pavel_82
Автор темы
Pavel_82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.08.2015
С нами: 1 год 3 месяца
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #4 Pavel_82 » 22.08.2015, 12:47

Благодарю!

av_spb
av_spb
Репутация: 0
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 10 месяцев 2 дня
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 av_spb » 15.03.2016, 13:53

А правильно понимаю, что гальванической связи при использовании С2000-кпб и УК-ВК не будет так как цепи исполнительного реле (-+12в) и исполнительного устройства (~220в) не пересекаются?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1668
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 15.03.2016, 14:10

Да, именно так.