Mixail 51 писал(а):Уже не первый раз слышу по проблеме с КДЛ вер.1.46, сам последнюю менял месяц назад, тоже как у Вас сначала потеря извещателей, затем вообще КЗ ДПЛС - при полностью отключенной ДПЛС, авария питания при питание достаточным для работы, перепрошивка на эту же версию и заливка конфигурация по новой помогает на один-полтора месяца. Решается заменой КДЛ. Видимо сказывается срок эксплуатации прибора, на моей которую я поменял и расковырял дома, оказались кондёры с потерянной емкостью.
Но у Вас очевидные проблемы с самой ДПЛС, если судить по скачкам сопротивления о которых Вы написали, начать думаю нужно с извещателей которые и пропадают. 76 штук в принципе не так много что бы проверить подключение и скрутки, коих наверное очень много.
А никак.DruG писал(а):а как в АРМе одномоментно посмотреть АЦП на 76 шлейфах? к тому же там и расшифровка состояний имеется.
Тоже подумал сначала на кз , но там вот какое дело : там все отводы ДПЛС идут через несколько коммутационных коробок , т.е я меряю тестером общую скрутку ДПЛС в коробке и она звенит ( показывает до 700 Ом ) , а как разъединяю их и начинаю звонить каждый отвод отдельно , то сопротивление гораздо больше и кз с тестера уже не звонится . Нашел один отвод , где 4 ДИПа и СМК , там 600 Ом , его откинул , но проблема осталась , все равно где то кз . Я грешу, что это какой то датчик тупит , получает напряжение в линию и начинает сходить с ума , иначе ничего непонятно . На объекте буду завтра и по факту отпишусь . 2ая КДЛ - это вариант , но сейчас на складе не смогу получить , так что пока придется ручками (Mixail 51 писал(а):Ну для сравнения скажу, что при 90шт., ДИП-34А и порядка 10 шт., ИПР513-3АМ, сопротивление от 12 до 10 кОм. Вывод: кз у Вас батенька где-то. Может и какой нибудь из СМК накрылся. Вариант только один, перелопатить всю ДПЛС, ну можно еще поделить на части для сужения поиска. Расскажу из своей практики подобный случай, в отличии от Вашей ситуации у меня пропадали всегда разные датчики, разделили ДПЛС по полом, одну половину оставили на штатной КДЛ, вторую на другую КДЛ из резерва. Потом которая половина глючила еще раз поделили пополам, в итоге вычислили один АР2 и ДИП. Заменили с тех пор как часы.
смотрел этой программой , по ДИПам показывает значения АЦП : 0.0050 ; 02.25 ; 01.25 ; 01.75 , ну и 0 с 255 по глючным СМК . Не могу найти точную формулу перевода АЦП в Омы .DruG писал(а):а я бы ещё и программой shleifes.exe посмотрел, чего там по шлейфам делается - иногда всякую любопытную фигню показывает
ОЗ показывает значения : 0 , 255 и бегающее - 100 , СМКашки же то теряются , то снова берутся , причем штук по 5-6 сразу . С ИПРами вроде пока проблем особых нету , в Орионе они показывают нормальную работу , на самих датчиках индикация есть . Нет , КДЛ не прописывали , но она вроде сама должны обновляться ? Конфигурацию только залили в КДЛ и все . А прописывать надо ? там же разница только в версии .Mixail 51 писал(а):У автора АРМ установлен, зачем ему sheifes, он и с ОЗ не плохо АЦП может глянуть.
Тут вообще начать следует с того что КДЛ вер.1.46, допустим ИПР513-3АМ с ней уже работает некорректно, КДЛ его видит как "неизвестное устройство", а на самом ИПРе светодиод не моргает.
Потом также интересен следующий вопрос, автор писал что КДЛ 1.46 поставили на замену КДЛ 2.01, в БД эту "новую" кдл прописали или нет.
АЦП показывает 0 и 255 по всем датчикам : ДИПам ( тип шлейфа - 8 ) , ИПР ( тип - 3 ) , СМК ( 4 тип шлейфа ) , ИК ( 5 тип шлейфа ) , технологических типов шс у нас нет . Ну двери некоторые открыты , где СМК стоят . Иногда ОЗ показывает значения и 1 , и 100pet-and писал(а):А никак.DruG писал(а):а как в АРМе одномоментно посмотреть АЦП на 76 шлейфах? к тому же там и расшифровка состояний имеется.
И вот это самое плохо, т.к. значение АЦП 0 и 255 у ШС типа "технологический" - нарушение, а по факту обозначают обрыв и короткое замыкание. При этом АРМ позволяет "на ходу" обозреть состояние любого количества и качества ШС, но не выходя за рамки приличия (норма, тревога и иногда неисправность), при этом АЦП, как на ладони, но поделать с этой информацией "автоматом" ничего нельзя. Где-то поднималась тема просмотра АЦП устройств, толи здесь, толи на официальной площадке, не вспомню, но невозможно пока это реализовать.
и на отключенной дплс мерил сопротивление , и на подключенной , картина не особо меняется .DruG писал(а):спрошу чисто "на всякий случай":Aleks 15 писал(а):т.е я меряю тестером общую скрутку ДПЛС в коробке и она звенит ( показывает до 700 Ом )
- а кдл в момент прозвонки дплс отключен?
- прозваниваете как обычно, щупы к "+" и "-"? я бы ещё попробовал каждый провод "звякнуть" по-отдельности на "землю".
Если и обновлять, то до актуальной, на данный момент это 2.12.Aleks 15 писал(а):Сейчас еще появился вариант взять КДЛ , которую сначала поменяли и попробовать обновить ее 2.01 до 2.06 , мб поможет .
Есть мнение , что новые версии датчиков могут не вполне адекватно работать с версией 1.46 КДЛ . Пока на перепутье ....
Спасибо , тогда попробую обновить до 2.12 версии , мб поможет .pet-and писал(а):Если и обновлять, то до актуальной, на данный момент это 2.12.Aleks 15 писал(а):Сейчас еще появился вариант взять КДЛ , которую сначала поменяли и попробовать обновить ее 2.01 до 2.06 , мб поможет .
Есть мнение , что новые версии датчиков могут не вполне адекватно работать с версией 1.46 КДЛ . Пока на перепутье ....
Совместимость версий датчиков и КДЛ может быть причиной самых разных "чудес".