maks_usm писал(а):...камень в огород производителю, который не позаботился о защите от дурака. Все бы ничего, но БРИЗы не справляются со своей обязанностью и вся линия ДПЛС просаживается из-за одной такой квартиры, теряя работоспособность.
Кидая камень в огород производителя Вы позабыли о рикошете.
1. ЗАО НВП Болид уже выпускают извещатели с однозначной установкой, насчет более ранних версий, там да согласен.
В тоже время это не доработка обслуживающей организации и управляющей компании, нужно жильцам доходчиво объяснить что так делать не нужно.
2. Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ исп.01» (в дальнейшем – БРИЗ-01) предназначен для использования
в двухпроводной линии связи (в дальнейшем – ДПЛС) контроллера «С2000-КДЛ» с целью изолирования
короткозамкнутых участков. Или по Вашему смена полярности на извещателе должна приравниваться к КЗ? Если рассматривать ситуацию с БРИЗами, то очень много было подобных жалоб, но в ходе исследования проблемы было выявлено что они не правильно расключены, а именно приходящий и уходящий кабель были подключены на одну клеммную колодку, т.е либо на ХТ1, либо на ХТ2.
Не ошибается только тот кто не работает.