Проблемы с кольцом

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы
BODOM
Автор темы
BODOM
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21.01.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #21 BODOM » 07.01.2016, 13:27

Mixail 51 писал(а):
BODOM писал(а):Проблема решилась. Нашли "косячный" ДИП, который с первого взгляда даже работал нормально. Заменили, всё О.К.! Всем спасибо!
Ну а я Вам про что писал, еще в самом начале темы?
ДИП перевернут, т.е полярность поменяна, ну или вообще сам по себе сдох. Просто отключить дип пробовали?
Это-то понятно :-): Повторюсь, что ДИП работал в штатном режиме и не вызывал никаких подозрений. Я с таким не сталкивался ещё. Век живи, век учись! :a_g_a:

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 58
Сообщения: 2433
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #22 Mixail 51 » 07.01.2016, 13:29

Самое нудное в подобной ситуации, это вычислить этот, на первый взгляд нормальный ДИП.
Не ошибается только тот кто не работает.

BODOM
Автор темы
BODOM
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21.01.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #23 BODOM » 09.01.2016, 13:08

Mixail 51 писал(а):Самое нудное в подобной ситуации, это вычислить этот, на первый взгляд нормальный ДИП.
Так точно :-):

hallucinalex
hallucinalex
Возраст: 32
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20.01.2016
С нами: 10 месяцев 16 дней
Профессия: Инженер
Откуда: г. Тула

Непрочитанное сообщение #24 hallucinalex » 21.01.2016, 22:22

Было подобное, проверял следующим образом - +тестера на -дип, -тестера на +дип в режиме прозвонки. У нового датчика показания не помню, но где-то 830-870, у плохих все были либо обрыв, либо 100-200... Убрали плохие и линия заработала. Причину выяснил - горе монтажники проверяли целостность линии аккумулятором (не на кдл питание, а именно на дплс сразу, а что такого) :-): :-): :-):

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 58
Сообщения: 2433
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #25 Mixail 51 » 21.01.2016, 22:35

После проверки аккумулятором ДИПа, он зачастую приобретает следующий вид:
ДИП.jpg
Не ошибается только тот кто не работает.

hallucinalex
hallucinalex
Возраст: 32
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20.01.2016
С нами: 10 месяцев 16 дней
Профессия: Инженер
Откуда: г. Тула

Непрочитанное сообщение #26 hallucinalex » 29.01.2016, 11:38

Mixail 51 писал(а):После проверки аккумулятором ДИПа, он зачастую приобретает следующий вид:
ДИП.jpg

Когда целое кольцо с ответвлениями, ДИПы даже моргают после этого и в КДЛ определяются. Но линию просаживают сильно.

maks_usm
maks_usm
Возраст: 29
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24.04.2015
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: наладчик, техник по обслуживанию
Откуда: г. Екатеринбург

Непрочитанное сообщение #27 maks_usm » 16.06.2016, 21:18

Здравствуйте! Не хотел новую тему создавать, спрошу здесь... Имеются жилые дома в эксплуатации, ПС организована при помощи С2000-КДЛ. Один КДЛ (кольцо) на каждые два этажа, суммарно 24 квартиры на двух этажах. У каждой квартиры стоит БРИЗ, а в квартиру заходит ответвление одним проводом, в квартирах стоят С2000-ИП-02-02. Часто бывает такое, что жильцы скручивают извещатели при ремонте, затем вкручивают назад, путая "полярность" (камень в огород производителю, который не позаботился о защите от дурака). Все бы ничего, но БРИЗы не справляются со своей обязанностью и вся линия ДПЛС просаживается из-за одной такой квартиры, теряя работоспособность. При этом световой индикатор на БРИЗе мигает, что мол вот тут короткое замыкание. Пока боремся банальным физическим отключением таких квартир. В чем может быть дело? Получается, что есть эти БРИЗы, что нет... одинаково. И таких дома три штуки, сданных разницей в два года друг за другом и везде одна ситуация.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1670
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #28 pet-and » 16.06.2016, 23:39

maks_usm писал(а):....Получается, что есть эти БРИЗы, что нет... одинаково....
Сами ответили на свой вопрос. Другого, боюсь что нет.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 42
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 10 месяцев 20 дней
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #29 Sm521987 » 16.06.2016, 23:41

БРИЗы от переполюсовки не защищают, только при КЗ отключают линию. И сэтим ничего не сделать.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 58
Сообщения: 2433
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #30 Mixail 51 » 16.06.2016, 23:42

maks_usm писал(а):...камень в огород производителю, который не позаботился о защите от дурака. Все бы ничего, но БРИЗы не справляются со своей обязанностью и вся линия ДПЛС просаживается из-за одной такой квартиры, теряя работоспособность.
Кидая камень в огород производителя Вы позабыли о рикошете.
1. ЗАО НВП Болид уже выпускают извещатели с однозначной установкой, насчет более ранних версий, там да согласен.
В тоже время это не доработка обслуживающей организации и управляющей компании, нужно жильцам доходчиво объяснить что так делать не нужно.
2. Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ исп.01» (в дальнейшем – БРИЗ-01) предназначен для использования
в двухпроводной линии связи (в дальнейшем – ДПЛС) контроллера «С2000-КДЛ» с целью изолирования короткозамкнутых участков. Или по Вашему смена полярности на извещателе должна приравниваться к КЗ? Если рассматривать ситуацию с БРИЗами, то очень много было подобных жалоб, но в ходе исследования проблемы было выявлено что они не правильно расключены, а именно приходящий и уходящий кабель были подключены на одну клеммную колодку, т.е либо на ХТ1, либо на ХТ2.
Не ошибается только тот кто не работает.

DruG
DruG
Репутация: 18
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 9 месяцев 2 дня
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #31 DruG » 17.06.2016, 03:46

Mixail 51 писал(а):[post]24755[/post] Или по Вашему смена полярности на извещателе должна приравниваться к КЗ?
тут дело больше в терминологии, Орион же пишет "КЗ ДПЛС", и все начинают искать это КЗ, а на деле переполюсовка, вот если бы Орион писал "Переполюсовка" вопросов возникало бы меньше.
[quote="Mixail 51"][post]24755[/post] В тоже время это не доработка обслуживающей организации и управляющей компании, нужно жильцам доходчиво объяснить что так делать не нужно.[/quote]ну это же жильцы, есть вменяемые, а попадаются и другие(( а ещё есть строители, которые "лучше всех знают, что надо и что ОПС только для виду и вообще она не работает"

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #32 google » 17.06.2016, 09:43

Mixail 51 писал(а):[post]24755[/post] В тоже время это не доработка обслуживающей организации и управляющей компании, нужно жильцам доходчиво объяснить что так делать не нужно.
Кому объяснять? Хорошо хоть вообще назад поставили, а то могли б вообще выкинуть вместе с цоколем и провода под ноль обрезать. :hi_hi_hi:
Пока не будет на законодательном уровне прописана обязанность установки ПС в каждом жилом помещении и ответственность за порчу данных систем, такие темы будут появляться регулярно.

DruG
DruG
Репутация: 18
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 9 месяцев 2 дня
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #33 DruG » 17.06.2016, 10:10

как это на законодательном уровне не прописано? прописано, главное правильно за уши притянуть)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ предусматривает ответственность за нарушение норм пожарной безопасности.
Так пункт 3 ст. 20.4 предусматривает, что нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до трех тысяч рублей.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #34 google » 17.06.2016, 12:40

DruG, так это КоАП. А вот где прописано, что я должен в своём собственном жилье содержать ПС? Нигде )

DruG
DruG
Репутация: 18
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 9 месяцев 2 дня
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #35 DruG » 17.06.2016, 12:56

google, так вот я и говорю - притягиваем за уши - дом оснащён ПС, а квартирные шлейфы относятся к общедомовой ПС, т.е. обрывая шлейфы у себя в квартире ломаешь всю систему, а это ай-яй-яй нельзя и штраф. Управляющая естественно никаких штрафов выписать не может, но может обратиться в прокуратуру, а те могут выдать санкцию ГПН придти с проверкой в квартиру и выписать штраф с предписанием. Страшно?)

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #36 google » 17.06.2016, 13:20

DruG писал(а):Страшно?)
Нет! Потому что всем на всё пох! :-)