Два новых КДЛ - и одна и таже неисправность?

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 71
Сообщения: 2601
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 2 года
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск
ВКонтакте

Непрочитанное сообщение #21 Mixail 51 » 31.01.2016, 22:34

Согласен, жалобы именно на те КДЛ у которых выпуск позже II квартала.
Не ошибается только тот кто не работает.

Resurser
Автор темы
Resurser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29.01.2016
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: наладчик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #22 Resurser » 01.02.2016, 11:53

Вот сейчас только что был на обьекте- работают все системы без сбоев. И проблема была именно из за КДЛ. Не стал я экспериментировать и ставить ещё раз перепрошитые КДЛы. Попробую погонять , собрав гирлянду на столе. В исправно работающую систему просто так что то лезть не хочется. Кстати один из новых КДЛ который сейчас нормально работает вер.2.12 выпуск IV кв.2015

kotbarier
kotbarier
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04.02.2016
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #23 kotbarier » 04.02.2016, 11:49

Абсолютна такая же ситуация! только мы установили порядка 6-и КДЛ вер.2.12, все со временем начали перезагружаться, вышли из ситуации заменой на 1.36, к сожалению у нас в городе больше нет КДЛ предыдущих версий, а завод изготовитель разводит руками и говорит:"впервые слышим о такой проблеме, направляйте нам прибор и будем разбираться"....а у нас это установлено на банках....вобщем печалька. Теперь по теме: в процессе замены КДЛ выявился интересный факт, СП подключенный по ДПЛС с старой версией работает изумительно, с версией 2.12 тот же СП начинает звенеть...как-будто ему не хватает питания. Я так понимаю что стоит покопаться в аппаратной части ДПЛС, кто-нибудь имел с ней опыт ремонта?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 71
Сообщения: 2601
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 2 года
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск
ВКонтакте

Непрочитанное сообщение #24 Mixail 51 » 04.02.2016, 11:52

А 2.12 прошить то почему не попробовали, просто 1.36 это уже вроде как раритет.
Неплохие результаты приносит перепрошивка на версии.2.04 и 2.05
Не ошибается только тот кто не работает.

kotbarier
kotbarier
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04.02.2016
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #25 kotbarier » 04.02.2016, 12:12

Сейчас собственно чем и буду заниматься..... сначала только аппаратные параметры ДПЛС сниму, нужно же все-же знать точную причину, не хочется никак ездить 300 км. в пустую.

Resurser
Автор темы
Resurser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29.01.2016
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: наладчик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #26 Resurser » 04.02.2016, 12:21

Один из двух заменных КДЛ - (из загашников))) еще со старой прошивкой 1.46 - в линии ДПЛС только адресные охр. датчики - система вполне нормально работает.
Звонил в службу тех.поддержки Болид - спросил их на предмет привезти глючные КДЛ непосредственно к ним для проверки, минуя поставщика, сказали вполне возможно.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 26
Сообщения: 1826
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #27 pet-and » 04.02.2016, 18:57

Походу в Болиде облажались с номиналом комплектующих или какой-нибудь косячный производятел подсунул шляпу шляпную.

Resurser
Автор темы
Resurser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29.01.2016
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: наладчик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #28 Resurser » 10.02.2016, 17:06

Ну что, увы, имеется продолжение - заглючили еще два КДЛ , все "сипптомы" абсолютно в точь в точь, как предыдущие. Пульт показывает - нет связи с прибором,а прибор (КДЛ) постоянно перегружается.Поскольку не было запасных КДЛ в наличии , то попробовал перепрошить оба глючных КДЛ , как тут советовали выше на прошивку 2.05 и вновь вставил в систему. На объекте был до позднего вечера - оба работали нормально . Но то, IMXO, все происходящее - ненормально. Повторюсь, за все время работы с "болидовским" оборудованием, что то не припомню такого нехорошего глюка оборудования.. Может просто это одна партия приборов нам такая "удачная" попалась.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 26
Сообщения: 1826
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #29 pet-and » 10.02.2016, 18:05

КДЛ-ы уходили несколько раз в нирвану после программирования большого количества АР. Только ложились они навзничь, почти окончательно. И только от безделья был придуман и опробован способ реанимации.

Resurser
Автор темы
Resurser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29.01.2016
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: наладчик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #30 Resurser » 10.02.2016, 19:07

pet-and писал(а):КДЛ-ы уходили несколько раз в нирвану после программирования большого количества АР. Только ложились они навзничь, почти окончательно. И только от безделья был придуман и опробован способ реанимации.
Возьмем на вооружение ! Возможно пригодится.. Я обычно приборы прошиваю всегда отдельно, напрямую 485 к компу. Глючные КДЛ версии 2.12 прошились без проблем на 2.05 , и адреса не изменились. А , интересно, что в настоящий момент, все КДЛ , которые заглючили, все имели адрес №2 ( все в разных системах). Совпадение.или...

Resurser
Автор темы
Resurser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29.01.2016
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: наладчик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #31 Resurser » 22.05.2016, 21:45

Ну вот, опять продолжение темы - еще один КДЛ , причем тот который поставлен вместо заглючившего. Благополучно поработал почти полгода и вот.. Та же самая версия 2.12. Теперь и он заглючил - симптомы те же, не буду перечислять, все один в один как и раньше было с другими. Перешил на версию 2.13 один из тех, КДЛ, которые снял. Прошил бы на 2.05 - те КДЛ, которые пошил на эту версию, работают до сих пор без сбоев. Но этот у этого в шлейфе есть ручные пож. извещатели , поэтому придется проверить новую версию. Вообщем получается - ни один из установленных КДЛ с версией 2.12 вып.3-4кв. 2015г. в моем случае не смог нормально работать..

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 71
Сообщения: 2601
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 2 года
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск
ВКонтакте

Непрочитанное сообщение #32 Mixail 51 » 22.05.2016, 22:02

Так а что мешает при использовании версии КДЛ 2.05, в конфигурации пульта поставить тип шлейфа для ИПРа "ручной пуск"? Я так понимаю из-за того что нужно два пожара, а на версии 2.05 ИПР выдает только 1 пожар.
Не ошибается только тот кто не работает.

Resurser
Автор темы
Resurser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29.01.2016
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: наладчик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #33 Resurser » 23.05.2016, 20:53

Сегодня заменил глючный КДЛ на КДЛ с версией 2.13. Заработал сразу и без сбоев. Вечером звонил, узнавал - говорят пока работает стабильно. Посмотрим, как будет дальше , может и правда какой то косяк был в прежней прошивке (которая 2.12).

Resurser
Автор темы
Resurser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29.01.2016
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: наладчик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #34 Resurser » 29.05.2016, 12:58

Был вчера на объекте - КДЛ с новой прошивкой 2.13 пока работает стабильно.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению одна БД или две?
    INJENER » 19.02.2013, 12:29 » в разделе АРМ Орион Про версии до 1.20
    13
    1186
    INJENER Перейти к последнему сообщению
    20.02.2013, 08:59
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению с2000-2, одна считка, две двери
    aleksey_l » 07.12.2015, 19:32 » в разделе С2000-2
    7
    572
    Sia-Ori Перейти к последнему сообщению
    08.12.2015, 20:17
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet
    jykovka87 » 10.11.2012, 09:25 » в разделе АРМ Орион Про версии до 1.20
    14
    4540
    jykovka87 Перейти к последнему сообщению
    15.11.2012, 16:52
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Неисправность Вложения
    WKD » 20.06.2015, 23:52 » в разделе С2000-БКИ
    9
    1422
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    27.06.2015, 09:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Неисправность.
    Alex84 » 13.05.2014, 08:42 » в разделе С2000-КДЛ
    11
    1309
    Corado Перейти к последнему сообщению
    03.07.2014, 15:58
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению БКИ выдает неисправность. Вложения
    organizmishe » 25.01.2016, 09:17 » в разделе С2000-БКИ
    13
    816
    organizmishe Перейти к последнему сообщению
    02.02.2016, 13:23
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Неисправность АСПТ
    wss » 13.01.2017, 10:33 » в разделе С2000-АСПТ
    20
    486
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    28.02.2017, 19:48
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000-СП1 неисправность
    Dean » 06.03.2017, 10:58 » в разделе С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
    6
    85
    Dean Перейти к последнему сообщению
    09.03.2017, 04:37
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению неисправность акб с2000аспт
    podarok » 04.02.2015, 23:19 » в разделе С2000-АСПТ
    6
    1566
    podarok Перейти к последнему сообщению
    05.02.2015, 10:17
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению КПБ+АСПТ неисправность вх.М/Д