Непрочитанное сообщение #1 fruit » 18.03.2016, 10:03

подскажите пожалуйста, в паспорте написано допустимые значения дплс при сеч. 1х2х0,75 600метров, при 1х2х0,9 700 метров.
возможно ли увеличить длину дплс при за счет увеличения сеч. кабеля.
к примеру у меня дплс 1000м. вторую кдл не хочется ставить из-за малого кол-ва датчиков.
может есть какая таблица сеч. кабеля/длина дплс?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 18.03.2016, 10:15

Длина ДПЛС – не более 600 м при сечении жил проводов 0,75 мм2 (диаметр жил не менее 0,9 мм) и не более 1200 м при сечении жил проводов 1,5 мм2 (диаметр жил не менее 1,4 мм) в режиме максимальной нагрузки.

fruit
Автор темы
fruit
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 16.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 fruit » 18.03.2016, 10:36

google писал(а):Длина ДПЛС – не более 600 м при сечении жил проводов 0,75 мм2 (диаметр жил не менее 0,9 мм) и не более 1200 м при сечении жил проводов 1,5 мм2 (диаметр жил не менее 1,4 мм) в режиме максимальной нагрузки.
то есть мне можно взять сеч.1.5 и все будет ок? это где то написано?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 18.03.2016, 11:07

Это написано в Паспорте к С2000-КДЛ

fruit
Автор темы
fruit
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 16.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #5 fruit » 18.03.2016, 11:36

google писал(а):Это написано в Паспорте к С2000-КДЛ
именно в паспорте если , то там про это не написано.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 18.03.2016, 12:09

http://bolid.ru/files/373/566/s2000_kdl_pst_v.2.12_jan.pdf
1-ая страница, ближе к низу

fruit
Автор темы
fruit
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 16.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #7 fruit » 18.03.2016, 12:17

google писал(а):http://bolid.ru/files/373/566/s2000_kdl_pst_v.2.12_jan.pdf
1-ая страница, ближе к низу
все нашел, спасибо!