Ребята, кто сталкивался с таким, КДЛ (2.12) никак не хочет с ИПР 513-3АМ работать. Постоянно ошибку параметров выдает. Тип ШС как и положено 3.
Мучился с час. Даже ради интереса перебрал типы зон с 1-й, по 9-ю. Никак.
Кто, по вашему мнению виноват, КДЛ, или ручник?
С ДИПами и СП2 нормально дружит

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 09.06.2016, 21:32

Тип ШС 16 "ручной пуск" надо ставить.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 09.06.2016, 21:44

Мысли вслух...
lukih писал(а):Ребята, кто сталкивался с таким...
Постоянно сталкиваюсь с тем что 90% считает не нужным заглядывать в РЭ на прибор, и Вы в том числе, без обид, но так оно и есть.
В РЭ на С2000-КДЛ четко расписано какие извещатели можно включать в тот или иной тип шлейфа, например:
Тип 16 – "Пожарный ручной".
В данный тип входа можно включать:
а) адресные пожарные ручные извещатели – "ИПР 513-3А", "С2000Р-ИПР" и их исполнения;
Что бы не попасть в подобную ситуацию как эта, возьмите себе за правило хотя бы изменения от других версий глянуть, ведь каждая новая версия прибора - это пусть незначительное, но изменения функционала, а иногда и алгоритма работы.
Не ошибается только тот кто не работает.

lukih
Автор темы
lukih
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 15.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #4 lukih » 09.06.2016, 22:40

Михаил, не ругайте меня так сильно. Не всегда под рукой мануалы есть, а изменения в них, как Вы заметили, происходят постоянно. Привык к 3 типу ШС ручники всегда относить.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 09.06.2016, 23:07

Дыыык это, я это самое..., не ругаюсь :-):
Просто мысли в слух про суровую реальность, по поводу РЭ согласен, под рукой не всегда, и именно по этому я на рабочем нетбуке всегда обновляю папку под названием "Диск Болид", т.е есть определенная папка, в которую скопированы диски которые идут в комплекте, новый диск попался►скопировал в папку, если места мало то можно и с заменой копировать, главное что бы новые файлы добавились. Ну думаю задумка понятна.
Не ошибается только тот кто не работает.