Правильный тип ШС для ДИП-34А и С2000-ИП

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Aleks 15
Автор темы
Aleks 15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Aleks 15 » 18.07.2016, 21:45

Здравствуйте . Приняли на обслугу объект на котором : С 2000-КДЛ и дымовые датчики ДИП-34А-01-02 и тепловые С 2000-ИП-02-02 , ну и ИПРы 513ые , так вот в чем вопрос : при просмотре конфигурации КДЛки , обнаружил , что на ДИП-34А стоит тип ШС - "1" , на С2000-ИП-02-02 выставлен тип ШС- "3" , тогда как по идее по на 34тках обычно ставится "8" дымовой адресно аналоговый и на тепловых ИПах - "9" тепловой адресно-аналоговый . На сколько типы ШС 1 и 3 ограничивают функционал адресных датчиков и как вообще правильно ?
И второй вопрос : это кафе и там курят кальян иногда , срабатывают дымовые датчики , так вот как можно понизить чувствительность у дымовых датчиков - лучше когда тип адресно аналоговый с изм порогами и можно поднять порог пожара до 100 или чувствительность будет ниже , когда тип ШС - 1 ?
На звук там сирены с С2000-СП2 . Управляет всем этим хозяйством С 2000М .
Буду признателен за помощь

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 18.07.2016, 22:04

Aleks 15 писал(а):На сколько типы ШС 1 и 3 ограничивают функционал адресных датчиков и как вообще правильно ?

Тип входа указывает контроллеру тактику работы входа и класс подключаемых АУ
Тип 8 – "Дымовой адресно-аналоговый".
Тип 9 – "Тепловой адресно-аналоговый".

Выставляйте типы шлейфов как написано в руководстве на прибор
Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ

На скрине 1-й ШС - тип 1, 2-й ШС - тип 8. Разница видна
1-8.png

На втором скрине 1-й ШС - тип 3, 2-й ШС -тип9. Разница видна
3-9.png

Aleks 15
Автор темы
Aleks 15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Aleks 15 » 21.07.2016, 22:05

В руководстве написано , что для того же дип 34а можно ставить тип ШС - 8 и 1 и для теплового аналогично - 9 и 3 .
Т.е - не критично , задашь для 34а тип - 1 он будет работать как обычный безадресный датчик .
На скринах - это ответ как убрать сигнал "пожар" при типе шс - 8 ? Выставляем пороги в нуль и он не срабатывает или вы это о разнице типов ШС ?

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #4 Admin » 21.07.2016, 22:23

На скринах видны недоступные функции (серым цветом) и доступные (белым цветом).
А вы уже выбирайте сами тип шлейфа

Aleks 15
Автор темы
Aleks 15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 Aleks 15 » 23.07.2016, 08:50

Все понял , спасибо