Причины возникновения события «Некорректный ответ АУ», "ошибка в ответе" могут быть следующие:
1. Неисправность одного или более АУ.
2. Наличие в ДПЛС помехи, появляющейся в линии из-за гальванической связи с конструкциями здания или с другими электрическими системами объекта.
3. Наличие в ДПЛС наведённой электромагнитной помехи (работа технологического оборудования, мощных радиопередающих станций и т.д.).
4. Неисправность контроллера «С2000-КДЛ».
Первые два пункта требуют поиска АУ/участка цепи методом половинного деления ДПЛС.
Четвёртый пункт решается заменой контроллера. Можно попробовать взять другой «С2000-КДЛ».
DruG писал(а):Причины возникновения события «Некорректный ответ АУ», "ошибка в ответе" могут быть следующие:
2. Наличие в ДПЛС помехи, появляющейся в линии из-за гальванической связи с конструкциями здания или с другими электрическими системами объекта.
3. Наличие в ДПЛС наведённой электромагнитной помехи (работа технологического оборудования, мощных радиопередающих станций и т.д.).
Можете поверить, Вы совсем не одиноки в этой темноте))))))Serj05203 писал(а):.…хотя это тёмный лес для меня...
Сейчас этот раздел просматривают: 7 гостей