Неизвестное событие 224

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы
Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #1 Sanseyis » 22.11.2016, 17:30

Всем привет! Ситуация такая: на объекте С2000-м 2.06, КДЛ-ка 1.46 и С2000-ПП. Началось хаотичное взятие/снятие ШС, переход в тревогу "ПОЖАР", снятие не существующих ШС, постоянно выдает сообщение "Неизв.событие 225 и 225". Долгий запрос на ответ АУ. Ошибка параметров ШС. КДЛ-ку менял не помогло, питание постороннее подкидывал, не помогло! Откидывал доп. оборудование, не помогло! Снимал все АУ (Дип-ы старого образца без просмотра напряжения ДПЛС). При всех снятых АУ система себя ведет так же. Пульт уверен не причем. Все упирается в линию ДПЛС, организованной на витой паре :sh_ok: Линия не закольцованная. На последнем ДИП-е питание 8 вольт. Кабель заменить нет возможности из за нелепой конструкции потолка из гипсокартона. Датчиков в системе (только ДИП и 3 ИПР) 57 штук. Кажется пробовал все. Клиент недоволен, я ничего сделать не могу. Ссылаюсь на замену кабеля, он материться. Третий день бьюсь, какие будут мысли помогите :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 27
Репутация: 13
Сообщения: 852
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #2 MadHacker » 22.11.2016, 17:58

224 Некорректный ответ устройства в ДПЛС
225 Неустойчивый ответ устройства в ДПЛС

99% что капут кабелю. Ну просто на всякий случай вычитать все события из пульта и убедиться что без АУ сыпятся новые события.

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #3 Sanseyis » 22.11.2016, 18:05

Так я тоже грешу на кабель. Без АУ тоже события валятся. Буду убеждать клиента на замену ДПЛС.

DruG
DruG
Репутация: 28
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 23.11.2016, 04:03

а есть возможность разбить ДПЛС пополам, например? может получится выяснить какой именно участок сбоит. Или же ДПЛС как дерево, от основной магистрали на скрутках в разные стороны ответвления на датчики?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 32
Репутация: 58
Сообщения: 1570
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 23.11.2016, 16:05

Да, надо выявить конкретный участок, от АУ до АУ, который дает сбои. Отключите ото всех АУ все жилы, далее подключайте по одному АУ и включайте в цепь шлейф до следующего АУ и так далее. Т. е. грубо говоря вам надо заново собрать всю ДПЛС, но при подключении каждого участка или АУ наблюдать поведение системы. Хорошо, если у вас есть проект или какая-нибудь документация, где указано, как идет ДПЛС. А иначе придется очень и очень много побегать.

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #6 Sanseyis » 24.11.2016, 12:48

Вот я этим как раз и занимаюсь что отключил все АУ. Походу линия деревом подключена и где то коробка коммутационная висит. Пока подключил первые 15 АУ по порядку, сейчас долбит неиз.устр.188

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 32
Репутация: 58
Сообщения: 1570
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #7 google » 24.11.2016, 13:14

Sanseyis, надо не только АУ отключить, но и все "перемычки" между АУ и по одной подключать

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #8 Sanseyis » 24.11.2016, 23:58

Вообщем как я и предполагал в центре оказалась скрутка витой пары, от которой разными линиями по кабинетам уходила ДПЛС. Скрутка умелыми монтажниками была замотана изолентой и за девять лет высохла напрочь. Но дело не в изоленте. Вся эта брахмапудра оголенной скруткой, лежала в сыром от воды месте. Вот и все проблемы. Да пришлось все отключать, все по одному подключать, но после нескольких АУ система рушилась. Просто после всех проделанных процедур когда уже небыло сил и вопрос встал о замене кабеля, один местный товарищ проговорился о том что у них месяцем раньше капала вода с потолка (амстронг). Плитку заменили а нам ни слова??? Вот так!

DruG
DruG
Репутация: 28
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #9 DruG » 25.11.2016, 03:58

пора уже Неизвестные события переименовывать в "Проблема с кабелем, коротит на армстронг" ну и теперь "Был потоп, суши провода" :-)

Sanseyis
Автор темы
Sanseyis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #10 Sanseyis » 25.11.2016, 22:02

Нет не так: надо известное событие 532 епта кабель намок. :-)


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-КДЛ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя
Боты: Yandex [Bot]

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности