Непрочитанное сообщение #1 markov34 » 04.12.2016, 19:59

Добрый вечер. Друзья помогите решить проблему. На с2000М появляются сообщения Ошибка параметров ШС 002/031. В uprog 31 адрес не подключен, на вкладке зоны 31шс не привязан к реле. в pprog 31 шс не задействован ни в одном разделе.Что делать и куда рыть не могу понять. КДЛ вер.2.05

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 04.12.2016, 20:20

Конфигурации пульта и КДЛ с адресом № 2 в студию.
А там иногда в подобном случае очень хорошо помогает перезаливка той же самой конфигурации, что в пульт, что в КДЛ.
Не ошибается только тот кто не работает.

markov34
Автор темы
markov34
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: электромонтажник

Непрочитанное сообщение #3 markov34 » 05.12.2016, 17:48

Файла добавил, с подписью uprog это кдл. Кстати 26.11.16 считывал конфигурацию с пульта и с кдл удалил 9шс и из раздела и залил обратно. Так что презалив не помог или как то по другому надо.
Вложения
вареничная б дмитровка.zip
(1.73 КБ) 150 скачиваний
б дмитровка uprog.zip
(11.81 КБ) 152 скачивания

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 05.12.2016, 20:05

1. Вы написали что КДЛ вер.2.05, а по конфигурации версия 2.00.
2. В конфигурации пульта параметр "Тип шлейфа" поставьте по умолчанию, тип шлейфа мы указываем в приборе, в каких ситуациях имеет смысл менять тип шлейфа в конфигурации пульта подробно рассмотрено в этом видео: https://youtu.be/su10-hKs0ek?t=2193
3. Если КДЛ все же версии 2.00, то по ходу приборчик отжил свое.