Непрочитанное сообщение #1 Dean » 13.10.2017, 06:45

Добрый день!
Знающие люди подскажите существуют ли в природе извещатели пожарные дымовые двухточечные адресные? Которые можно подключить к С2000-КДЛ.
Руководство нарисовало задачу по поиску таких извещателей, ну что то найти не могу. Нахожу только ИП2.1 или ИП2.4. Но они радиальные.
А так же нужны еще такие же тепловики, буду благодарен за помощь.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 13.10.2017, 13:12

всё что можно подключить к с2000-кдл искать надо в болиде, у них таких никогда не встречал - значит в природе и не существует.

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #3 MadHacker » 13.10.2017, 13:17

А ещё через АРы можно подключить любой аналоговый извещатель, среди которых и стоит искать если чего-то нет подключаемого к КДЛ напрямую.

hallucinalex
Аватара
hallucinalex
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: г. Тула

Непрочитанное сообщение #4 hallucinalex » 21.10.2017, 07:33

К КДЛ двухточечтых точно нет. АР позволит подключить любой четырехпроводный датчик, но среди таких двойных нет.