Периодически сыпятся сообщения с КДЛ

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


agosh
Автор темы
agosh
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 14.05.2015
С нами: 8 лет 10 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 agosh » 23.08.2018, 18:10

В системе 6 кдлов на 4-х из которых сидят сп4, а на двух других - дип34-а. Все кдлы заполнены примерно наполовину. В дежурном режиме, с периодичностью 3-5 минут сыпятся сообщения о состоянии сп4 от 4-х разных кдлов, и фиксируются в журнале событий. Т.е. клапаны стоят закрытые, все нормально, а кдлы замусоривают журнал событий ненужными сообщениями о том что исполнительное устройство в исходном состоянии, при том что они не меняют своих состояний. Похоже на то как кдл после его перезапуска высыпает все свои события в пульт. Но фактически перезапусков нет. С кдлов где сидят дипы ничего подобного нет. Система простая, интерфейс одним шлейфом без ответвлений, на крайних приборах стоят терминаторы. Правда есть косяк - три разных источников питания и нет объединения по 0в. Но интерфейс ведет себя нормально, никаких затупов и пропаданий приборов нет. Что может быть тому причиной?