КДЛка видит ручной извещатель как объемник

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


batyai
Автор темы
batyai
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.03.2019
С нами: 5 лет
Профессия: монтажник, наладчик

Непрочитанное сообщение #1 batyai » 15.03.2019, 17:18

Здравтсвуйте
Нужна помощь советом.
В составе системы Орион работают следующие приборы: С 2000-М, КДЛ, СП1, адресные извещатели ДИП34-А, ручные извещатели ипр513-3АМ
Проблема, собственно, в следубщем...
При проверке системы обнаружилось нарушение работы датчиков
Ручные извещатели определяются КДЛкой как охранные объемные извещатели с2000-ИК
пробовал удалять из КДЛ
но при подключении ручник снова прописывается как объемник
Столкнулся с такой оказией впервые
хотелось бы знать, что делать дальше
менять ручники или проблема в КДЛ
спасибо!

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 15.03.2019, 17:22

Тип ШС в конфе КДЛ-а назначали или оставили по умолчанию?

batyai
Автор темы
batyai
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.03.2019
С нами: 5 лет
Профессия: монтажник, наладчик

Непрочитанное сообщение #3 batyai » 15.03.2019, 17:47

Тип ШС в конфе КДЛ 16й
тоесть ручной пожарный
Тип ШС в конфе пульта поставил пожарный

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 15.03.2019, 18:02

Тогда проклинаем любимый ФРЛС, желаем сгореть в аду создателям ОКЛ, ищем контакт с металлическими конструкциями здания.
Это всё конечно, если длина ДПЛС соответствует сечению кабеля.

batyai
Автор темы
batyai
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.03.2019
С нами: 5 лет
Профессия: монтажник, наладчик

Непрочитанное сообщение #5 batyai » 15.03.2019, 18:33

Аминь)))
спасибо за наводку
Думаю проверить всю линию ДПЛС
может выявлю проблему

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 16.03.2019, 08:46

да ладно :sh_ok: я бы уже отключил хотя бы один такой ручник-оборотень, притащил его в своё логово и начал подключать на "коротких проводах", чтобы зафиксировать этот феномен и нажаловаться в техподдержку. А ежели на столе эффект не повторится - совет дан выше.