Работа с ключом Touch Memory

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы
Witalya
Автор темы
Witalya
Автор темы
Возраст: 42
Репутация: 0
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 09.03.2012
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #1 Witalya » 09.03.2012, 14:56

Помогите, пожалуйста!!!
Первый раз настраиваю такую систему:
С2000КДЛ, С2000М, СП1, ДИП34, СМК, ИК все адресное.
Проблема в следующем:
создаю уровень доступа на один(26) раздел(просто пока для проверки и понятия принципа работы), создаю пароль 4-х значный для этого уровня, в привязке управления подключаю к пульту этот раздел(26). Проверяю через пульт - все работает(ставится и снимается).
Далее делаю то-же самое(вернее создаю еще один пароль), но вместо пароля забиваю код ключа(считыватель обычный, контактный) в КДЛ тоже забиваю этот ключ и под его кодом ставлю уровень доступа того-же раздела(26 в Uprog) в итоге подношу ключ на пульте пишет "ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХО", потом подношу второй раз ключ(по инструкции от КДЛ) и ... ничего не происходит ни во второй ни в третий.
Подскажите где и что я упустил всю инструкцию почитал, но вразумительного не нашел ничего. cry

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 09.03.2012, 23:32

Управление зонами КДЛ возможно 2 способами.
Автономно - ключ должен быть занесён в КДЛ, ключу должен быть присвоен уровень доступа, в уровне доступа указываются права на управление зонами.

Централизовано - зоны (зона)КДЛ, должны быть объединены в раздел, для КДЛ должна быть указана привязка управления разделом, ключ заносится в память пульта, ключу присваивается уровень доступа, в уровне доступа указываются права на управление разделом.

При централизованном управлении, ключ в КДЛ заносить не надо.

При автономном управлении, ключ заносится также в память пульта, но без указания уровня доступа, для идентификации хозоргана

В Вашем случае, Вы скорее всего не сделали привязку управления разделом для КДЛ

Witalya
Автор темы
Witalya
Автор темы
Возраст: 42
Репутация: 0
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 09.03.2012
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #3 Witalya » 10.03.2012, 02:41

Прораб, спасибо большое!!! Заработало!!! hands
Убрал ключ с КДЛ и убрал привязку управления с пульта(видимо из-за этого они не могли разобраться между собой booze кому ключом управлять) и все ОК!