Здраствуйте.
Потребовалось сделать датчик разбития во входную зону.
Однако, в инструкции на КДЛ он явно не прописан.
Попробовал, вроде рабоает.
Мучают сомнения. Поделитесь, пожалуйста, позитивным или негативным опытом.
Спасибо.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 20.09.2013, 21:48

d-link-fan писал(а):Здраствуйте.
Потребовалось сделать датчик разбития во входную зону.
Однако, в инструкции на КДЛ он явно не прописан.
Попробовал, вроде рабоает.
Мучают сомнения. Поделитесь, пожалуйста, позитивным или негативным опытом.
Спасибо.

А что не так ?
Разбил стекло и пока тикает отсчет времени входной зоны, влез взял что надо, вылез и , убегая, слышишь как за спиной начала выть сирена и улетают смс-ки на ПЦН.... Нормально же вроде :)
Курите man'ы , господа.

d-link-fan
Автор темы
d-link-fan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: Например, монтажник.

Непрочитанное сообщение #3 d-link-fan » 20.09.2013, 22:56

AlexRuden писал(а):
d-link-fan писал(а):Здраствуйте.
Потребовалось сделать датчик разбития во входную зону.
Однако, в инструкции на КДЛ он явно не прописан.
Попробовал, вроде рабоает.
Мучают сомнения. Поделитесь, пожалуйста, позитивным или негативным опытом.
Спасибо.

А что не так ?
Разбил стекло и пока тикает отсчет времени входной зоны, влез взял что надо, вылез и , убегая, слышишь как за спиной начала выть сирена и улетают смс-ки на ПЦН.... Нормально же вроде :)

Извиняюсь, говоря входная, имел ввиду вторую её часть - выходную.

Ситуация такая: дрс находится в маленьком тамбуре между стеклянными дверьми.
Сдать на охрану могут раза с третьего именно из-за дрс.

Уточняю вопрос, можно ли сделать задержку на выход для ДРС, например, 90 секунд, а задержку на переход в тревогу 0 секунд, при этом номер типа зоны = 7. В этом же разделе СМК и объекмник у двери. Или жe оставить тип зоны =4?

Очень прошу, не предлагайте поменять дверь, или что-либо в этом духе.
Надо обойти проблему средствами С2000.

Собственно вопрос задаю, т.к. у самого опыта - не очень много, а приятель, который занимается монтажем уже долго, сказал, что ДРС с задержкой не работают.
Я сделал настройки, котрые описал выше (выход=90сек, вход=0сек, тип зоны=7). Вроде все работает, но и приятель для меня- авторитет в этом вопросе.
отсюда и сомнения. :smu:sche_nie:

Спасибо.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 20.09.2013, 23:12

Извещатель выдает контроллеру событие "Тревога" при сработке, а что с этим событием будет делать контроллер это его уже не волнует. А в вашем случае контроллер 90 секунд будет игнорировать тревожное событие.
К тому же вы можете настроить чуствительность извещателя, сделав его более "глухим".
Курите man'ы , господа.

d-link-fan
Автор темы
d-link-fan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: Например, монтажник.

Непрочитанное сообщение #5 d-link-fan » 21.09.2013, 01:37

А зону надо делать 7-й, или же 4-й?
Или при входной задержке = 0, это безразлично?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 21.09.2013, 08:25

d-link-fan писал(а):А зону надо делать 7-й, или же 4-й?
Или при входной задержке = 0, это безразлично?
У зоны Тип4 нет задержки на вход ("Времени задержки перехода в Тревогу"), а есть задержка на выход ("Задержка взятия"), поэтому в вашем случае (выход=90сек, вход=0сек, тип зоны=7) или (выход=90сек, тип зоны=4) логика работы одинаковая.
Курите man'ы , господа.