d-link-fan писал(а):Здраствуйте.
Потребовалось сделать датчик разбития во входную зону.
Однако, в инструкции на КДЛ он явно не прописан.
Попробовал, вроде рабоает.
Мучают сомнения. Поделитесь, пожалуйста, позитивным или негативным опытом.
Спасибо.
AlexRuden писал(а):d-link-fan писал(а):Здраствуйте.
Потребовалось сделать датчик разбития во входную зону.
Однако, в инструкции на КДЛ он явно не прописан.
Попробовал, вроде рабоает.
Мучают сомнения. Поделитесь, пожалуйста, позитивным или негативным опытом.
Спасибо.
А что не так ?
Разбил стекло и пока тикает отсчет времени входной зоны, влез взял что надо, вылез и , убегая, слышишь как за спиной начала выть сирена и улетают смс-ки на ПЦН.... Нормально же вроде :)
У зоны Тип4 нет задержки на вход ("Времени задержки перехода в Тревогу"), а есть задержка на выход ("Задержка взятия"), поэтому в вашем случае (выход=90сек, вход=0сек, тип зоны=7) или (выход=90сек, тип зоны=4) логика работы одинаковая.d-link-fan писал(а):А зону надо делать 7-й, или же 4-й?
Или при входной задержке = 0, это безразлично?