Вы можете слегка превысить токопотребление , применяя С2000-СТИК, но я бы не рекомендовал набивать С2000-КДЛ под завязку и в плане адресов и в плане токопотребления - будут "глюки".moiseevyar писал(а):прораб
Вы не поняли суть вопроса.
Токопотребление посчитано - 72мА. Сечение кабеля выбрано в соответствии с нагрузкой и протяженностью линии.
Будет ли работать система при потреблении более 64мА?
moiseevyar писал(а):Техподдержка Болида сообщила, что 64мА - макс. токопотртебление при кот. гарантируется устойчивая работа, система будет работать и до 100мА, но никто ничего не гарантирует.