Да меня больше этот вопрос на данном этапе интересует.Witalya писал(а):Еще не пробовал полностью запустить эту систему по сценарию(у заказчика отделочники тормозят), как только запущу, так сразу отпишусь.
Тут еще один вопрос возник по оконечке.
Можно ли этой же картой сразу ставить на охрану оконечку(например УО-2А или какой другой нужен?)
Заказчика не устраивает несколько карт(ТМ)
AlexRuden писал(а): Собрал схему, написал сценарий - работает .
Описание:
В С2000КДЛ не привязывать ШС коридора к ключам.
Создать 12 разделов - 11 офисов, 1 коридор.
Сценарий 1 : (управление ШС)
Шаг 1 : (взять шлейф)
Разрешающее условие
Состояния: "Зона взята (На охране)"
Разделы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Запрещающее условие
Состояния: "Зона снята"
Разделы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Шаг 2: (снять шлейф)
Разрешающее условие
Состояния: "Зона снята"
Разделы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Запрещающее условие
Нет
dedpihto писал(а):В Pproge на странице "Входные зоны" выбери свой входной шс и в инспекторе задай время задержки тревоги
Witalya писал(а):И еще: почему-то на пульте при тревоге пишет тревогу раздела(одного датчика), а группу разделов(кабинет) не пишет, а вот постановку группы пишет нормально(при постановке последнего раздела из группы)